互感器现场校验仪有哪些技术指标?

 我来答
枭总妮AW
2015-01-20 · TA获得超过1146个赞
知道小有建树答主
回答量:1153
采纳率:100%
帮助的人:321万
展开全部
1、MEHG-PCII具有电压互感器检定、电流互感器检定、电压互感器负载箱测试、以及电流互感器负载箱测试于一身,方便现场开展计量装置现场检定工作。
2、内部具有大功率的锂电池作为仪器工作电源,纯净的电源带来更稳定、更精确的测量数据,同时方便开展现场检定工作。
3、采用640×480高分辨率大屏幕液晶显示,具有人性化的界面及操作设计,使用触摸屏辅助操作,使操作变的更加方便、快捷。
4、采用精准的软件算法,测量数据的准确性进一步提高。
5、具有智能判断外接线状况,提示接线错误、变比、极性错误等。
6、自动对测试数据进行化整,并判断是否超差。
7、直接出具现场检定结论,合格或不合格。
8、电压互感器检定工作中仪器具备内部电压负荷箱,不需要另接电压负载箱。
9、大规模存贮器可存储现场测试数据多达1000条。
百度网友6ce6389b
2020-09-21 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:441
采纳率:100%
帮助的人:10.1万
展开全部
☆、低校高电压互感器误差测量部分:
整机准确度:被检电压互感器误差限值的 1/3
测试范围: 6kV/100V 10kV/100v 20kV/100V 35kV/100V 6kV/ /100V/ ;10kV/ /100v/ ;20kV/ /100V/ ;35kV/ /100V/ 66kV/ /100V/ ;110kV/ /100v/ ;220kV/ /100V/
被检电压互感器工作范围: 80%~120%
二次负荷:0.0VA~300VA 、COSφ=0.1~1.0
被检电压互感器准确度范围:1.0、0.5、0.2、0.1
电阻、导纳测量误差≤5.0% 测量范围: R: 0.00Ω~5.0Ω Y: 0.000mS~200.0mS
☆、电压互感器校验仪部分:
基本误差: 同相分量: DX=±(X×2%+Y×2%±2 个字)
DY=±(X×2%+Y×2%±5 个字) “X”、“Y”——仪器的显示值“5 个字”——仪器的量化误差百分表: 1 级
测量范围: f: 0.0000%~200.0% δ: 0.000′~999.9′
额定工作电压:100/3V、100/ 3 V、100V
被测电压互感器工作范围: 20%~200%
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助