黔中游子姚启伦
推荐于2017-11-25 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50555
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
欠压线圈的作用,当实际电压低于额定电压的70%或设定值时,跳开断路器(欠压跳闸)。
欠压线圈不得电时,相当于没有电压,断路器不能合闸。
naonaoshi
2012-10-23 · TA获得超过100个赞
知道答主
回答量:34
采纳率:100%
帮助的人:20.6万
展开全部
欠压线圈主要是防止一些负载的欠电压运行,或者掉电恢复后的安全运行而设置的保护。比如负载是电机,欠电压状态下带不动负载,造成电机堵转烧毁;或者一条生产线,掉电后可能人员进入产线,突然来电时候产线启动,会带来人身危险。

有了欠压线圈,断路器在低电压时候就脱扣,保护负载如电机等;也可以在供电恢复正常后才能合闸,所有的防护措施都正常工作,避免危险发生。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhaoyuqi3412
2012-10-21 · 知道合伙人教育行家
zhaoyuqi3412
知道合伙人教育行家
采纳数:1979 获赞数:9459
1961-1970 上海船校教师 1970-1978 镇江船校教师 1978-2002 镇江船院、华东船院、江苏科技大学教师。

向TA提问 私信TA
展开全部
断路器内的欠压线圈具体作用是对线路起欠压保护作用;因为交流电动机长期满负荷在低电压下工作时,会因过载而烧坏绕组,所以线路设置欠压保护,就是由欠压线圈来完成这个任务;
要是合闸时,欠压线圈不得电,断路器就不能合闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起