KBG管和JGD管外壳需要做接地吗?两根管子连接是不是不要跨接?

 我来答
恒久远制管
2020-04-21 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
恒久远制管
武汉恒久远制管有限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管,电缆桥架及连接件,并拥有强大的产品开发、生产、销售及专业服务能力的现代化高新技术企业。本
向TA提问
展开全部

标准规范上:线管与线管不需要跨接地线,但线管与箱体、桥架连接就需要了。  

kbg管子连接做不做跨接地要根据所传线缆及用途环境还看,同时要产考甲方、监理的意见。例如弱电KBG管、桥架标准上不做要求接地,但是监理要求也要做。

一般来说标准的KBG是可以不做跨接的。

金属穿线管和线槽需要接地:

在GB50303-2002第14.1.1中,金属穿线管和线槽必需接地(PE)或接零(PEN)牢靠,并契合下列规则:

1、镀锌金属穿线管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;

2、当非镀锌钢导管采用螺纹衔接时,衔接处的两端焊跨接接地线;当镀锌金属穿线管采用螺纹衔接时,衔接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;

3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无请求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线衔接;

4、非镀锌金属穿线管槽间衔接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间衔接板的两端不跨接接地线,但衔接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的衔接固定螺栓。

而在CECS120:2000第“5管路接地”中5.0.1套接紧定式钢导管及其金属附件组成的金属穿线管路当管与盒箱衔接契合本规程第四章管路衔接规则时衔接处可不设置跨接接地线管路外壳应有牢靠接地。

秋风2729
推荐于2017-09-01 · 知道合伙人旅游行家
秋风2729
知道合伙人旅游行家
采纳数:395 获赞数:18271
安阳师范学院13级学生。

向TA提问 私信TA
展开全部
kbg管JGD管外壳的资料时发现上面写了“使用(标准)专用连接件可以不做跨接地的。
管子做不做跨接地要根据所传线缆及用途环境还看,同时要产考甲方、监理的意见。
KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。
JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。
其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。
扣压紧定与套接紧定
KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KGB管壁厚和管大小有关。 大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cabling163
推荐于2017-09-11 · TA获得超过2673个赞
知道大有可为答主
回答量:1676
采纳率:25%
帮助的人:1563万
展开全部
管子做不做跨接地要根据所传线缆及用途环境还看,同时要产考甲方、监理的意见。例如弱电KBG管、桥架标准上不做要求接地,但是监理要求也要做。一般来说标准的KBG是可以不做跨接的。我记得前几天看关于kbg管的资料时发现上面写了“使用(标准)专用连接件可以不做跨接地的。”跨接主要是在塑料软管、蛇皮管等做软连接时使用,保证管路为一个连通的整体。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起