西门子840D系统如何使用SETP7软件回装机床PLC程序?
机床PLC有点问题,但没有备份程序,厂家提供了PLC程序,只能用SETP7软件才能回装,请问下具体的操作步骤。...
机床PLC有点问题,但没有备份程序,厂家提供了PLC程序,只能用SETP7软件才能回装,请问下具体的操作步骤。
展开
2个回答
展开全部
你是840D的系统吗?
840D不能使用网线传输,要用西门子的编程适配器才可以,或者如果你用的是PCU50,不是PCU20可以在机床显示器上边打开STEP7(安装的有STEP7才可以)可以装进去。如果用适配器需要先设置PC/PG接口(好像是Adapter MPI),然后连上PLC,把程序传进去。
如果是840Dsl就可以连网线,设置PC/PG接口时就是设置你的电脑的网卡,然后连上PLC,传进去。
两种情况都请看西门子840D/840Dsl 简明调试指南。
有适配器的 以前只是使用电脑连接适配器从机床下载PLC程序,并没使用过将PLC回装到机床的功能。
追答
下载都可以了,上传就选中所有的块重新传进去。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询