电流互感器二次回路阻抗增加时,其电流误差和角误差增加 为什么

 我来答
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2023-07-25
展开全部
如果你不是专业人士,手头没有整个电网的计算资料,劝你不要试图计算什么短路电流。通常需要资料包括:电网的连接图,电网中各个元件(包括发电机,变压器,线路等)的铭牌资料,各个元件的阻抗,系统的运行方式等。然后你还要会使用标幺值的运算,网络的简化等。过去一个电网的短路电流手工计算要用几个月时间,现在有了计算机可以很快得到结果,但是具备这种能力的只有省级电网调度所。县一级的电网部门在计算时也需要上级提供资料。 各种元件的阻抗计算可以看书。 想了解更多相关信息可咨询北京埃德思远电气技术咨询有限公司,产品服务:为顺应制…
匿名用户
推荐于2016-07-25
展开全部
答案:
电流互感器二次回路功率因数降低时,比差变大,角差变小。
解释这个问题,需要了解电流互感器中的几个向量:
1、二次电流I2
2、二次感应电动势E2
3、磁感应强度B
4、励磁电流I0
5、一次电流I1
6、将I2按照标准变比折算,并翻转180°,得到I2'
I2'与I1两个向量的模的差除以I1就是比差,相位差就是角差。
将上述向量画出来,得到向量图如下:

由上图可以很清楚的看出,当二次功率负荷因数降低时,E2、B、I0都会逆时针旋转,旋转后,I1的模变大,I1与I2'的夹角变小。
结论:
电流互感器二次回路功率因数降低时,比差变大,角差变小。
注意:以上推算用于学习互感器原理是可行的。实际的测量用互感器,对比差和角差均进行了补偿,在额定电流,额定二次负荷,额定功率因数时,误差最小。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
短路计算的条件主要包括以下几点:1. 假设系统有无限大的容量,即系统容量无限大。2. 用户处短路后,系统母线电压能维持不变,即计算阻抗比系统阻抗要大得多。3. 在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
AnyWay中国
推荐于2018-03-08 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9497
采纳率:92%
帮助的人:5794万
展开全部
答案:
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yjh_27
2012-10-23 · TA获得超过9362个赞
知道大有可为答主
回答量:5454
采纳率:83%
帮助的人:1699万
展开全部
以T形等效电路来分析,二次回路阻抗增加时,励磁分支电流增加(这是产生误差的源头),所以其电流误差和角误差增加。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)