电流互感器二次回路阻抗增加时,其电流误差和角误差增加 为什么
3个回答
推荐于2016-07-25
展开全部
答案:
电流互感器二次回路功率因数降低时,比差变大,角差变小。
解释这个问题,需要了解电流互感器中的几个向量:
1、二次电流I2
2、二次感应电动势E2
3、磁感应强度B
4、励磁电流I0
5、一次电流I1
6、将I2按照标准变比折算,并翻转180°,得到I2'
I2'与I1两个向量的模的差除以I1就是比差,相位差就是角差。
将上述向量画出来,得到向量图如下:
由上图可以很清楚的看出,当二次功率负荷因数降低时,E2、B、I0都会逆时针旋转,旋转后,I1的模变大,I1与I2'的夹角变小。
结论:
电流互感器二次回路功率因数降低时,比差变大,角差变小。
注意:以上推算用于学习互感器原理是可行的。实际的测量用互感器,对比差和角差均进行了补偿,在额定电流,额定二次负荷,额定功率因数时,误差最小。
2018-09-18 广告
为什么在使用变送器时还要使用互感器? 答:因为变送器的量程,对于交流电流变送器一般为0~20mA或4~20mA;对于交流电压变送器一般为0~5V或0~10V。而所测量的一次设备的交流电压很高、电流很大,为了隔离高压以确保二次测量设备及人身安...
点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
展开全部
答案:
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
以T形等效电路来分析,二次回路阻抗增加时,励磁分支电流增加(这是产生误差的源头),所以其电流误差和角误差增加。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: