电除尘,既没有一次电流,也没有二次电流,一次电压为30V,二次电压为40KV,可以从这个参数判断是
电除尘,既没有一次电流,也没有二次电流,一次电压为30V,二次电压为40KV,可以从这个参数判断是什么原因吗?...
电除尘,既没有一次电流,也没有二次电流,一次电压为30V,二次电压为40KV,可以从这个参数判断是什么原因吗?
展开
展开全部
没有工作当然只有电压没有电流啊!只能说明变压器没坏。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
二次有电压,一次就应该有电流。不应该像你说的这样。
追问
但是控制器一次电流和一次电流表都没有。。。这个情况不可能出现?
追答
电流太小,没有检测到应该。二次有电压一次肯定要有电流的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
楼上的都没讲到要点。有电压没电流是开路的标志。原因可能为阴极线下端口断裂,造成高压无法回路;阻尼电阻烧毁,造成高压硅整流变开路。
若是第一种,只能等机组停运后进入电场内部查看;后者可将该电场停运测量阻尼电阻是否断开或者对整流变起吊,查看内部。
还有你的一次电压真的只有30V吗
若是第一种,只能等机组停运后进入电场内部查看;后者可将该电场停运测量阻尼电阻是否断开或者对整流变起吊,查看内部。
还有你的一次电压真的只有30V吗
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?