宿舍限电,现在买个一个电饭煲,才300w,尽然不能用,别人的460w还能用,不知道为什么?附上原理图,求解 25

想买个电饭锅,在寝室用,可是寝室限电。但是这个限电真的很奇怪,感觉不是限制功率。因为我们的1000w的吹风机,开到二档位能用。而且之前别的寝室的460w的电饭锅(50mA... 想买个电饭锅,在寝室用,可是寝室限电。但是这个限电真的很奇怪,感觉不是限制功率。因为我们的1000w的吹风机,开到二档位能用。而且之前别的寝室的460w的电饭锅(50mA)拿过来试过,也能用。但是买了个350w的电饭锅(50mA)就是不能用。
研究了一下电路图,如下所示。就连了一个空调的插座。结果空调的插座,用300w的电饭锅能够煮,但是到了电饭锅里水快要开时,又自动跳闸了。非常之奇怪啊~
谁能解释一下。

下面为原理图:

下面这个是实物开关(最左边的应该是总开关,接着依次是空调插座空开、控制的白色的按钮、控制插座的开关和控制灯的开关,其中,白色按钮和控制插座的开关可以同时启动)。

每次跳闸之后,所有开关的是不是开都不管用,反倒是过来大概15分钟左右会自动来电。这是为什么呢?
展开
 我来答
yujun633
2012-10-25 · TA获得超过687个赞
知道小有建树答主
回答量:306
采纳率:100%
帮助的人:214万
展开全部
这个控制是电流限制的,最高限制了32A,分3路接入宿舍,每路最高16A。这个应该是整栋楼的电路总图吧。而单个宿舍控制是在电房的电表限制的,设定了个电流保护,过大就会自动中断然后一段时间后自动恢复。所以你室内的开关在断电时候是不能影响电房的限制的。在水快开了,电流会增大刚好超出引起断电了。情况应该是这样。 你可以试下16A除以152台大概可以得出每个插座分配的电流额度是多少,另你的电饭煲有没有拿到另一个宿舍试过,如果也不行那可能是标的电流不对。
追问
不是啊~这个就是我们这个房间的图~电饭煲上面标的不可能错啊?中建那个白色的那个是什么啊?
追答
如果是你们房间的图为什么会标示有455台暗箱呢;电饭煲标示的事理想指数,实际出厂每台都会有差异的,但不会差太多而已;中间白色的事热继电器,白色的test按钮为试验按钮,检查热继电器能否正常动作。温度继电器检测电路温度,超过额定温度发出信号,接触器切断主电路,完成电路保护。如果不是限制电流的话就可能是温度限制了。具体你可以把你的电饭煲拿到你同学那里看下能不能用。
皎月添香
2012-11-07
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:14.5万
展开全部
自动来电是因为现在的保险一般都是空气开关,可以自动恢复
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
vhaixingv
2012-10-25 · TA获得超过120个赞
知道答主
回答量:99
采纳率:0%
帮助的人:29.3万
展开全部
因为每个宿舍在设置最高值的时候不一样,你们比较倒霉吧,最高值很低,比如我们宿舍就不能用吹风机而对面寝室就可以,是我们的电表箱的设置值不同引起的。
追问
你能给我解释一下电路图吗?
追答
呵呵,专业不符啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?