三菱PLC的定时器到时间后触点动作后是立即复位还是保持?

 我来答
王律师案件普法

2019-09-24 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:33.7万
展开全部

只要驱动定时器线圈的条件一直为真,则该触点就保持;只要驱动定时器线圈的条件为假,则该触点就立即复位。

PLC中的定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器。它可以提供无限对常开常闭延时触点。

定时器中有一个设定值寄存器(一个字长),一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来存储其输出触点的映象寄存器(一个二进制位),这三个量使用同一地址编号。但使用场合不一样,意义也不同。

扩展资料:

通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,即当输入电路断开或停电时定时器复位。通用定时器有100ms和10ms通用定时器两种。

(1)100ms通用定时器(T0~T199)  共200点,其中T192~T199为子程序和中断服务程序专用定时器。这类定时器是对100ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.1~3276.7s。

(2)10ms通用定时器(T200~T245)  共46点。这类定时器是对10ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.01~327.67s。

(3) 当输入X0接通时,定时器T200从0开始对10ms时钟脉冲进行累积计数,当计数值与设定值K123相等时,定时器的常开接通Y0,经过的时间为123×0.01s=1.23s。当X0断开后定时器复位,计数值变为0,其常开触点断开,Y0也随之OFF。若外部电源断电,定时器也将复位。

参考资料来源:百度百科——三菱PLC科

fsangang
推荐于2017-11-25 · 超过42用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:140
采纳率:33%
帮助的人:54.3万
展开全部
在三菱PLC中,定时器可以分为保持型和不保持型(以FX系列为例),如T0--T199是不保持的,T200--T250是保持的.
对于你的问题,应该这么回答:如果你在程序中使用的是T0--T199中的任意一个,当定时器到时间后触点就会动作,只要驱动定时器线圈的条件一直为真,则该触点就保持,只要驱动定时器线圈的条件为假,则该触点就立即复位.
如果你在程序中使用的是T200--T250中的任意一个,当定时器到时间后触点就会动作,如果驱动定时器线圈的条件一直为真,则该触点就保持,即使驱动定时器线圈的条件为假,该触点也还是保持,需要你使用RST指令来复位,或是MOV K0 T2XX来复位.
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zengzhiwei5430
2012-08-07 · TA获得超过453个赞
知道答主
回答量:70
采纳率:100%
帮助的人:13.7万
展开全部
对于普通的定时器,触电动作后,还是保持,只有它的线圈失电后,它的触电才会跟着复位。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)