变送器和PLC怎么连接??
变送器输出0~10V电压信号,怎么传送到PLC的模拟量输入端??二线制、三线制、四线制,s7-200、s7-300分别说一下!!!...
变送器输出0~10V电压信号,怎么传送到PLC的模拟量输入端??二线制、三线制、四线制,s7-200、s7-300分别说一下!!!
展开
4个回答
展开全部
变送器输出0-10V电压信号,不可能存在两线制;
三线制的话这样接: 电源正接变送器的正极,电源负和信号输出的负是同一个端子,变送器信号输出的正接S7-200 S7-300的模拟量输入的正极就可以了;
四线制的话这样接:电源正负接变送器的供电正负,变送器信号输出的正负接S7-200 S7-300的模拟量输入的正负就可以了。
希望我的回答可以帮到您!
追问
三线制,“电源负和信号输出的负是同一个端子”这个端子还要接到s7-200的模拟量的负是吧??
三线制或者四线制的电源一般都是多少伏特的??
追答
是的,还是要接到模拟量的负的;
三线制或者四线制的电源一般都是DC24V的。
展开全部
将变送器的4-20ma信号线,直接连至plc的ai模块就好了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
正对正,负对负,
追问
说得好简单!三线制四线制也这么连??
追答
经过变送器后,都成两线制了.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看AI模块的资料,里面有详细的接法。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?