保证安全用电的组织措施和技术措施有哪些?
一、确保用电安全的组织措施:
工作票制度:在电气设备上工作时,应先填写工作票。
2.工作许可证制度:电气设备的工作只有在获得许可后才能进行。
3.工作监控系统:必须有一个人在工作现场监控所有员工的工作。
4.工作中断、转移和终止制度。
二、确保用电安全的技术措施:
停电:断开开关
2.验电:必须使用电压等级相同且合格的验电器。
3.安装接地线:安装接地线必须先连接到接地端子,然后再连接到导体端子;拆除接地线的顺序与此相反。接地线应采用多股软裸铜线,其横截面应满足短路电流的要求,但不得小于25mm²。
4.悬挂标识牌和安装百叶窗:工作场所、施工设备以及开关和闸刀开关的操作手柄上应悬挂“禁止关闭,有人工作”的招牌,一旦关闭,开关和闸刀开关可向工作场所或施工设备供电。
扩展资料
《安全用电》是2007年中国电力出版社出版的图书,作者是郭莉鸿。
在采取必要的安全措施的情况下使用和维修电工设备。电能是一种方便的能源,它的广泛应用形成了人类近代史上第二次技术革命。有力地推动了人类社会的发展,给人类创造了巨大的财富,改善了人类的生活。
参考资料
安全用电采取下列组织措施:
① 工作票制度;
② 操作票制度;
③ 查活及交底制度;
④ 工作许可制度;
⑤ 工作监护制度;
⑥ 工作间断及转移制度;
⑦ 工作终结及送电制度;
⑧ 调度管理制度。
安全用电采取下列技术措施:
⒈停电:断开开关
⒉验电:必须用电压等级相同而且合格的验电器
⒊装设接地线:装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2
⒋悬挂标示牌和装设遮栏:在工作地点、施工设备和一经合闸即可送电到工作地点或施工设备的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
扩展资料:
验电器是一种检测物体是否带电以及粗略估计带电量大小的仪器,典型构造如左图所示。当被检验物体接触验电器顶端的导体时,自身所带的电荷会传到玻璃钟罩内的箔片上。
参考资料:验电器百度百科
一、保证安全的组织措施:
⒈工作票制度:在电气设备上工作应先填写工作票。
⒉工作许可制度:电气设备上工作应得到许可后才能进行。
⒊工作监护制度:工作现场必须有一人对所有工作人员的工作进行监护。
⒋工作间断、转移和终结制度:
二、保证安全的技术措施
⒈停电
⒉验电
⒊装设接地线
⒋悬挂标示牌和装设遮栏
现场作业时执行检修工作票,按照上锁挂牌程序隔离电能执行。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。在送电前,必须认真检查确认结果,且确认所有作业人员均撤离到安全环境后方能送电。
一、停电:必须把各方面的电源断开,且各方面至少有一个明显断开点。停电操作时,必须先停负荷,后拉开关,最后拉开隔离开关,送电顺序与此相反,严禁带负荷合隔离开关。
二、验电:验电时,必须使用电压等级合适、经试验合格、试验期限有效的验电器,高压验电必须戴绝缘手套,穿绝缘靴。
三、装设接地线:验电之前,应先准备好接地线,并将其接地端先接到接地网(极)接头上,当验明设备确已无电压后,再将检修设备接地。并三相短路。在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方。接地线与检修部分之间不能连接有开关或熔断器。装设接地线必须先接接地端,后接导体端,拆除时顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。接地线必须使用专用的线夹固定在导线,截面不小于25mm2。带电容的设备悬挂接地线前,应先放电。装接地线工作必须由二人进行。
四、悬挂标示牌和装设遮拦:一经合闸即可送电到工作点的开关或隔离开关的操作手柄上,均应悬挂“禁止合闸,设备有人工作!”或 “禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。标示牌的数量应与参加工作的班组数相同,严禁工作人员在工作中移动或拆除临时遮挡和标示牌。
⒈低压带电工作应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用挫刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。
⒉高、低压线路同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压部分的措施。
⒊在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。
⒋上杆前应分清相、零线、选好工作位置。
⒌人体不得同时接触两根线头。
⒍带电部分只允许位于工作人员的前面或一侧。
检修作业前需要停电或者对带电部位进行隔离,或者挂接地线,确保不发生触电事故。停电后电源开关要上锁或者安排专人进行监护,避免误合闸发发生触电或者机械伤害
要严格执行安全措施,不操作、触碰其他不管设备
施工前要组织相关人员进行安全技术交底签字
希望能够帮助到你了