ATV71变频器使用说明书
1个回答
展开全部
选择语言为中文
MAIN MENU>LANGUAGE>ENGLISHCHINESE
按下导航键2秒以上确认修改
设置菜单权限为高级图形或专家权限
主菜单>访问权限>高级图形或专家权限
配置 « 简单起动 » 菜单
2 线控制
将宏配置改为起动/停止(实际上已经是出厂设定)
输入电机参数(参照电机铭牌)
额定电机功率 = 0,09 kW
额定电机电压 = 220 V
额定电机电流 = 0.7A
电机转速 = 1380 rpm
最高频率 = 50 Hz
配置 « 简单起动 » 菜单
执行自整定操作
请求自整定
样品箱电机与变频器不匹配,会出现自整定故障
重新上电复位
输入电机热保护电流
电机热电流 = 额定电流 (0.6A)
调整加速和减速时间
调整低速频率和高速频率
观察显示菜单,并检查LI 和 AI的状态和值
主菜单>变频器菜单>监视>输入/输出映像
>逻辑输入映像:
观察每个逻辑输入及PWR端子的状态
按导航键读逻辑输入的设定
>模拟输入映像:
观察每个模拟输入的实际信号值(mA/V)
按导航键读模拟输入的设定
>逻辑输出映像:
观察每个逻辑输出的状态
按导航键读逻辑输出的设定
>模拟输出映像:
观察每个模拟输出的实际信号值
按导航键读模拟输出的设定
Power removal 端子必须激活
确保PWR端子与24V端接通
新变频器:PWR与24V之间有一个短接跳线
激活 LI1起动
若变频器报电机缺额相故障,说明电机相对于变频器额定值太小,处理方法:
变频器菜单>故障管理>电机缺相>输出缺相设置:是否
重新上电或用逻辑输入复位:
故障管理>故障复位>LI6
触发LI6
试验给定速度的变化以及方向(监视显示或进入监视菜单)
功能设定:
变频器菜单>应用功能>预设速度>
2个预置速:LI3
4个预置速:LI4
真值表:
LI3=0, LI4=0, FRH=rFC所规定的频率
LI3=1, LI4=0, FRH=预设速度2
LI3=0, LI4=1, FRH=预设速度3
LI3=1, LI4=1, FRH=预设速度4
试验设定: 变频器菜单 > 设定 :
将预设速度2从10Hz改为5Hz,通过LI3核实结果
若不起动,可观察给定频率
若通过LI1/LI2起动, 可观察给定频率或输出频率
改变加速和减速斜坡:
变频器菜单 > 设置菜单 (或简单起动菜单) :
设加速时间和减速时间为0,1s ,然后检查结果
利用斜坡增量(设定菜单)可以设定斜坡小于 0,1秒
通过调整速度环比例增益和速度环时间常数,可以获得更好的动态性能.
改变开关频率 :
变频器菜单 > 控制菜单:
用功能键(F2 和 F3) 和导航键将开关频率改为2KHz,4KHz,8KHz,16KHz,比较电机的噪声.
变频器及其软件版本的识别
变频器菜单 > 软硬件识别 :
变频器型号,规格
应用软件版本
电机控制软件版本
硬件版本
序列号
选件卡,等等…
诊断 : 检查故障历史和其他菜单, 读取服务信息
变频器菜单>诊断>故障历史记录>
列出最近发生的8次故障
进入后可读取故障发生的时刻和变频器装态
变频器菜单>诊断>当前故障列表>
当前发生的故障
变频器菜单>诊断>更多故障信息>
当前发生故障时,选件状况
网络故障
编程卡错误
选项卡1故障
选项卡2故障
写一个服务信息
主菜单 > 显示设置 > 用户参数 > 服务信息 >
>第 1行. 用导航键选择字母,用F2和F3键移动光标。字母和数字之间的切换用F1键.
>第 2行. 用导航键选择字母,用F2和F3键移动光标。字母和数字之间的切换用F1键.
例如:写第1行—Please Call for System
写第2行---Integrator for Help:
写第3行---Tel: 021-12345678
检查帮助信息 :
诊断 > 帮助信息
屏幕首行(总是在显示)
主菜单 > 监视屏幕> 参数行选择
> 选中1到两个参数 (最多2个)
例如输出频率和电机电流
监视画面配置:
参数列表 (最多5 个参数),
棒状图<条线图> (最多2 个参数)
数值显示(最多2 个参数)
主菜单> 监视屏幕 > 显示屏幕类型
> 显示数值类型 (列表或棒状图或数字)
> 参数选择(数目依显示类型不同)
检查显示 (ESC)
键盘本地控制, 从端子远程控制
设定一个功能键实施控制切换
变频器菜单 > 命令>F4 键分配 (例如) :
选定“端子 / 键盘”(T/K)
按F4键. 观察首行参数的变化 (HMI / TERM)
本地控制的方法:
起动/停止: RUN/STOP键
正转/反转: FWD/REV
频率给定: 变频器菜单 > 监视 >图形终端频率给定 (利用导航键)
可以允许保存配置到操作终端,也可以将参数下载到其他的变频器
主菜单> 打开 / 另存为 > 保存为 :
> 文件 1/2/3/4
下载到其他变频器中 :
将该终端连接到相应的变频器
主菜单> 打开 / 保存 > 打开
> 文件1/2/3/4
> 下载组, 选择 :
全部
变频器设置
电机参数
通信
内置编程卡
下载完成.
将当前配置存入变频器内
出厂设定 > 保存配置
> 保存设置1
> 保存设置 2
根据实际需求自定义参数
选择参数:
显示设置>用户参数> 参数选择 >
在各个菜单中选中要选的参数,例如“变频器菜单>监视>输出频率(rFr)”
客户化参数:
显示设置>用户参数>用户选择>“某参数”,如上述的输出频率
> 用户名> 用导航键结合 F2 - F3写入参数名称:“Line Speed”
> 单位>
标准: 原单位
单位:用导航键结合 F2 - F3写入参数单位名称(不超过3位)
%,mA,bar, m/s,m3/s,……
>乘法器1:显示数值等于原数值乘以所设系数(1---1000):15
>除法器1:显示数值等于原数值除以所设系数(1---1000):100
>偏置: 上述显示数值所设偏置量(0.00---99.99):+0
显示设置>用户参数>返回标准参数显示:恢复标准显示
检查自定义参数:
进入各个菜单检查所改变的参数
定制用户菜单
选择要配置的菜单或参数:
显示配置 > 用户菜单 > 参数选择
检查要配置的菜单或参数:
显示配置 > 用户菜单 > 选项列表
改变用户菜单名称
显示配置 > 用户菜单 > 用户参数>用户菜单名称
>用导航键结合 F2 - F3写入用户菜单名称
检查用户菜单:
变频器菜单> 用户参数 (新名称)
>用户参数1
>用户参数2
… …
变频器菜单> 出厂设置
> 来源:
宏设置: 按照某种宏设置恢复
设置1: 按照已存储在变频器中的设置1恢复
设置2: 按照已存储在变频器中的设置2恢复
> 参数组列表
全部
变频器菜单
设置菜单
电机参数
通信菜单
监视菜单
显示设置
>回到出厂设置:
之前确认参数组选择已经完成及接线正确
按导航键2秒以上确认
配置一个新的宏配置:
变频器菜单>简单起动>宏设置
>选择你所需要的宏配置:
标准起停
一般应用
PID调节
… …
按导航键2秒以上确认
当然,之前你最好能将当前的配置保存在文件中
将参数初始化,改为简单起动宏
变频器菜单>简单起动>宏设置>标准起停宏
取消多段速控制
变频器菜单>应用功能>预设速度:
>2个预设速度>:未分配
>4个预设速度>:未分配
>8个预设速度>:未分配
把给定2通道设为电动电位器,并把有效通道设为给定2通道
变频器菜单>命令
>给定2通道>:LI加减速
>给定2切换>:通道2有效
设定电动电位器功能
变频器菜单>应用功能>加减速
加速设置>:LI5
减速设置>:LI6
加/减速给定保存到>:
No:不保存
RAM:保存到RAM, 下次起动直接加速到当前频率
EEP:保存到EEPROM, 下次上电后起动,直接加速到当前频率
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询