本人新手上路,有个问题想请大家帮忙.目前采用OMRON (CP1H系列)的PLC.输入是4-20mA,输出采用4-20mA的模拟信

本人新手上路,有个问题想请大家帮忙.目前采用OMRON(CP1H系列)的PLC.输入是4-20mA,输出采用4-20mA的模拟信号去控制变频器,以改变电动机的速度.这样的... 本人新手上路,有个问题想请大家帮忙.目前采用OMRON (CP1H系列)的PLC.输入是4-20mA,输出采用4-20mA的模拟信号去控制变频器,以改变电动机的速度.这样的控制程序怎么编制.另外要在触摸屏上可以选择几段变频幅度控制。有哪位热心肠的朋友能给出一个具体的例子.好人一生平安。525228226@qq.com
是内置的模拟口,最好有程序,谢谢
展开
 我来答
风恋海蓝
2012-10-27 · TA获得超过126个赞
知道答主
回答量:79
采纳率:16%
帮助的人:37.6万
展开全部
plc的输入先不管,因为你要用模拟量输出,
在plc里有个地址(具体是哪个我记不清了,可以查下收册)对应模拟量输出的大小,你可以把该输出定义为4-20mA模式,然后把输出的正负接到变频器模拟量输入上
最后配置变频器工作在外部模拟量控制速度的模式下

使用时只需把屏上的地址对应到模拟量输出上即可

需要注意的是,这里的速度需要进行计算转化为频率
更多追问追答
追问
我就是想问一下怎么转,0-50Hz对应是多少,不会转
追答

LD 15.00

*(420) D100 &12 210

LD 15.01

*(420) D101 &12 210

 

 

根据你的要求,0-50HZ时,210CH里是0-6000,所以在D100里设置需 要的频率后,需要乘以12给210CH这样就完成了转换,当然,你还需在变频器里设置一些参数,比如频率来源,频率偏置,增益等

爱出者爱返也
2012-10-30
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:7.1万
展开全部
1楼说的很对。首先是进行模拟量的设置PLC软件与PLC硬件上的拨码设置。模拟量输出210-211通道。比如使用210通道输出,首要要把你所设置的速度使用SCL 指令换算成相应的BCD码,BCD码对应二进制数,然后二进制数传送给210通道即可。变频器要进行启动停止输入信号等的设置。