地暖一片热一片不热是什么原因
地暖一片热一片不热原因:
1、地下因素。施工时,施工人员会根据房子的面积来铺设管道之间的距离。如果敷设的管道达不到一定数量,管道内的水流就会不平衡,就会出现局部发热和局部不发热。
解决办法:需要检查地板采暖管道的铺设是否合理,比如管道太少就要增加,或者因为回填层太厚,需要请专业人员来解决,重新撬开地板安装。
2、地面因素。家里地面上的地方有些乱东西,导致散热效果不是特别好,有的房间比较热,有的房间的地热不是特别有效。
解决方法:清理地板上的一些杂物,例如,定期清理管道。
3、保暖因素。例如,一些房间的保温性能不是很好,窗户还是开着的或者有漏风的问题。即使把地暖打开,房间可能也不会热,但是如果保温效果更好的话,其他房间就会热。
解决办法:一定要做好房间的保温性能,打开地暖后要关好门窗,防止热量流失。
扩展资料:
注意事项
在安装地暖之前要挑选自己满意的地暖,地暖要使用方便,而且质量好,但是在挑选地暖之时,很多人容易走入误区,让我们先来了解地暖的挑选误区,以免在挑选的时候无从下手或者是挑选之时反倒走入了雷区。
在安装地暖之时,则要做到安装安全有规划。安装地暖并非是不需要布局的,恰恰相反,地暖安装的布局需要缜密,要根据使用的面积和房间的保温效果来考虑地暖的布局,设计合理的地暖排管的走向以及管路之间的间距。
地暖安装好后,接下来的工作就是验收了,验收相比前两步要简单一些,但是更需要专业。一般在验收之时,地表的温度并非是越高越好的,为了节能,同时也为了我们的身体健康,一般地表的温度不要超过二十八度。
地暖加热管道敷设的要求:
1、要求是地暖辐射的采暖管之间的距离。例如设计要求的间距为150mm,所以敷设时尽量保证为150mm,正误差不大于10mm。
2、要求是单根加热管的长度。在辐射采暖技术法规要求下,单支加热管的长度不允许超过120米,常规都未知在80-90米之间。
3、要求是每个管子落差的长度。例如,家中布置有六个回路,所以每个回路和另一个回路管线的长度不允许大于规范要求。
参考资料来源:百度百科-地暖
第一种,初次使用和长期没有使用过的情况下。这种情况就比较简单了,在这种初次和长期没有使用的时候,是因为水温比较低,加热使得水升温的过程比较慢。就像我们平时用不到地暖,突然感觉这化雪的天气很冷,再使用的时候,外面天气很冷,通常会出现十几个小时都达不到理想温度的情况。
这种情况下,我们只需要耐心等待水升温到理想温度。
第二种,回水管压力不够。有的时候不是自己家里的地暖设备出现了问题,而是楼层过高,或者是在小区的供暖末端,这样的情况下,管道的压力不够高,就会导致自己家里的供暖效果不好。
解决方法,这个情况下自己解决不了的,得联系小区物业和供暖公司来解决。在对方很忙或者解决不了的情况下,自己也可以购买循环泵提高供热水的循环。
第三种,施工问题。施工问题的话,通常是因为排布不合理等问题,导致管道弯曲,水循环不畅。
解决方法,重新排布,这是个大工程,所以准备安装地暖的朋友们,最好是找正规的公司为自己服务,现场监督最方便了。等施工完发现布管出现问题,一切已经晚了。
第四种,管道内有空气。有些时候因为冬季用完地暖后没有将水流干净,这样就会自动生成空气和污渍。
这个好解决,自己直接上手就行,打开分水器上的放气阀就行,打开一个小时左右就行,等到放出了热水就差不多了。
第五种,覆盖物多。这种情况通常是有大床、柜子、地毯等到覆盖在地面上,地面散热慢。
这个情况的辨别也简单,就是把地毯掀开,摸摸地板,可以使用高脚床。
第六种,过滤器的堵塞。这种情况可能是水质比较差了,然后又因为不经常清洗,导致了过滤器堵塞,会让出水管不热,水循环不畅。
解决方法,请安装师傅上门清洗过滤网。
1、如果是水地暖,可能是这一个回路的阀门开的小,也有可能是此路管子内有结垢或者堵塞的情况。可以关闭其他回路,单独打开这一个回路,让水流量增大,或者让地暖清洁公司把这路地暖管的脏东西清洗出来。
2、如果是电地暖,这部分的电缆肯能损坏了。