电流互感器变比误差怎么算?

 我来答
海边的鸟儿啊
高粉答主

2019-07-19 · 希望能自由的飞翔
海边的鸟儿啊
采纳数:1110 获赞数:581800

向TA提问 私信TA
展开全部

变比误差=(被检互感器二次电流-标准互感器二次电流)/标准互感器二次电流。

电流互感器应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。

其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。

一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。

如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。

扩展资料

电流互感器使用原则:

1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载。

2)按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。

3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。

电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路。

CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

AnyWay中国
推荐于2017-10-07 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9497
采纳率:92%
帮助的人:5795万
展开全部
变比误差称为比差
1、对于检定中的互感器,比差=(被检互感器二次电流-标准互感器二次电流)/标准互感器二次电流。
2、对于已检定的互感器,互感器的准确级就是互感器引用误差的百分比。比如,0.2级的互感器,其误差(引用误差)小于等于±0.2%。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
老老实的牛
2012-10-26 · TA获得超过194个赞
知道答主
回答量:87
采纳率:100%
帮助的人:47.1万
展开全部
二次电流折算到一次后与一次电流的之差与一次电流之比的百分数。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)