380伏15千瓦用多少平方的电线,多少安的空气开关啊?

 我来答
fenlin158
推荐于2017-10-09 · TA获得超过3617个赞
知道小有建树答主
回答量:1101
采纳率:75%
帮助的人:386万
展开全部
你以1个千瓦2.5个电流来计算所得,再乘以0.375的设备运行系数。取近似值的大号就是你所要用的电线的平方。也就是15千瓦×2.5=37.5(A)×0.375的设备运行系数=14.0625取近似值,电缆的规格平方中有10mm²、16mm²没有14这个平方值,那么取近似值的大号就是16mm²就是你所需要的电缆。电流是37.5(A)那么空气开关用40-50(A)左右的就可以了。
小狼YZG
2012-10-29 · TA获得超过115个赞
知道答主
回答量:64
采纳率:0%
帮助的人:32.9万
展开全部
10平方的铜芯电缆。150A断路器。直接控制比较危险,最好才有降压启动。远程控制比较安全。

参考资料: 电机学

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hdsr178
2012-10-26 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15934

向TA提问 私信TA
展开全部
什么样的负载?配电距离多长?