欧姆龙PLC如何与台达变频器通讯 ?

 我来答
康扰龙雁06
2012-10-26 · 超过57用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:130
采纳率:100%
帮助的人:45.5万
展开全部
欧姆龙PLC选择的型号是CP1E CP1H的话呢,PLC 自带MODBUS-RTU简易主站功能。(不需要编写CRC校验)硬件配置一个485通讯模块,型号是CP1W-CIF11。需要对该模块进行拨码设定。台达变频器M系列本身也支持MODBUS-RTU协议。这样PLC 就只需要做些简单的设置,编写简单的程序就可以通讯了。在欧姆龙PLC编程软件CX-Programmer串口设置中设置好通讯方式(MODBUS-RTU)、波特率,数据位等。然后按照变频器说明书制作通讯线。把变频器的波特率、站号、数据地址等有关参数与PLC串口设置一致。注意:做通讯一定要弄清楚通讯设备的通讯协议!编程时把站号、功能码、数据 发送到特殊寄存器D1300(串行选件端口)置位特殊辅助继电器A64.00 MODBUS 执行位,开始发送数据。
本回答被提问者采纳