7000kw的负荷要用从110千伏变电站10千伏供电需要选多大的线径,怎么就算的?线路长度为8.2公里? 20 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 10千伏 变电站 负荷 供电 长度 搜索资料 2个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? tenortxw1 2012-10-30 · TA获得超过193个赞 知道答主 回答量:110 采纳率:0% 帮助的人:65.6万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 7000KW,考虑到功率因数不可能为1,线路电流大约410A。电缆需要YJV400的,架空线需要LGJ120的,如果有领导拍板,可以用LJ120的。另:由于线路较长,线路压降较大,末端需要足够的无功补偿。 本回答由网友推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 zhouhailong173 2012-10-27 · TA获得超过780个赞 知道小有建树答主 回答量:485 采纳率:100% 帮助的人:262万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 YJLV22-8.7/15-3X240电缆,架空线路LGJ-185钢芯铝绞线。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-07-28 负荷为7000KVA的10KV线路,配多大高压电缆? 2022-06-03 线路900米长,用电负荷10kW,大概要用多大线(单相电) 2022-06-03 线路900米长,用电负荷10kW,大概要用多大线(单相电) 2022-06-03 线路900米长,用电负荷10kW,大概要用多大线(单相电) 2022-11-13 10千伏线路承担5000干伏安配变需要采用的导线线径多大最合适 2022-01-11 负荷为7000KVA的10KV线路,需要多大的线径?类似问题怎么计算,谢谢! 2022-09-30 负载120KW,架空线路800米,需多大的电线? 2022-09-30 负载120KW,架空线路800米,需多大的电线? 更多类似问题 > 为你推荐: