PLC如何硬件连接(s7-300简单控制电动机启停)

wincc画面中用M0.0做启动,M0.1做停止,Q0.0做电机程序如LDM0.0OQ0.0ANM0.1=Q0.0下面就是实验台上的大部分硬件,我应该怎么连接硬件呢?重点... wincc画面中用M0.0做启动,M0.1做停止,Q0.0做电机程序如
LD M0.0
O Q0.0
AN M0.1= Q0.0
下面就是实验台上的大部分硬件,我应该怎么连接硬件呢?重点在于怎么连接PLC和继电器和电机,40针接线端子每个端子有什么区别?具体怎么连接?哪些是接什么类型的信号的?我应该看什么相关的资料呢?我用的PLC是西门子s7-300。软件是wincc和step7
刚上手PLC不久 完全没有人指导
展开
 我来答
星见舞
2012-11-01 · TA获得超过322个赞
知道小有建树答主
回答量:135
采纳率:0%
帮助的人:101万
展开全部
- - 亲,去把你滴专业课的课本看了先,应该是PLC控制之类的吧,再看下S7-300的书,应该第一章就是怎么接线……一个电机的启停……只要用2个点,一个输入一个输出就好鸟。不过供电的话,你这里的全部东东需要供有380AV,220AV,24DV,建议你先用CAD画图出来再接线撒。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奇峰
2024-06-11 广告
好不好,谁更好这个问题是见仁见智的。这个需要顾客根据自身的情况,去选择合适自己的公司。更多详情建议可以咨询一下广州奇峰机电设备有限公司!广州奇峰机电设备有限公司主要为客户提供专业的可编程控制器产品,公司拥有专业的团队以及丰富的经验,更多详情... 点击进入详情页
本回答由奇峰提供
选廉颇的都是2
2012-10-30
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4682
展开全部
你个边上不是变频器吗?
PLC输出直接接变频器不就行了,,,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zsyao110
2012-10-28 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:83
采纳率:0%
帮助的人:47.2万
展开全部
不会弄就先找个灯泡什么的代替负载,像你这样的会把PLC搞烧掉的
1.要先确定下你的PLC输出模块是晶闸管还是继电器输出
2.根据以上选择中间继电器
3.将输出跟中间继电器的电源串接
4.中间继电器的常开接点串进电机接触器的电源里面
5.三相出线接电机
哥们还是先找本电工基础看看吧先
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yghplc
2012-10-29 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:254
采纳率:0%
帮助的人:82万
展开全部
还是先了解一下西门子吧。去网购一些关于PLC专业资料看看,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起