卷材防水附加层总宽度应设置多少?依据哪个规范还是图集?
外墙防水一般按照室外地坪高度上翻300进行计算,细心查看下设计说明中是否有对该项进行说明。地下室外墙钢筋网片如图纸中没有明确标高应及时和设计联系,进行明确。
1、由于需要采用附加层的部位不同,附加层的宽度也不同。如天沟需要整个做附加层。
2、屋面防水的附加层,一般来说为250mm有效宽度。地下工程防水卷材的附加层宽度为300~500mm。
依照的是规范:可以参考GB5035-2012《屋面工程技术规范》4.11节-细部构造设计;和《地下工程防水技术规范》4.3卷材防水层、4.4涂料防水层。
扩展资料
防水卷材分类:
将沥青类或高分子类防水材料浸渍在胎体上,制作成的防水材料产品,以卷材形式提供,称为防水卷材。根据主要组成材料不同,分为沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材;根据胎体的不同分为无胎体卷材、纸胎卷材、玻璃纤维胎卷材、玻璃布胎卷材和聚乙烯胎卷材。
防水卷材要求有良好的耐水性,对温度变化的稳定性(高温下不流淌、不起泡、不淆动;低温下不脆裂),一定的机械强度、延伸性和抗断裂性,要有一定的柔韧性和抗老化性等。 [1]
防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料。是建筑工程防水材料中的重要品种之一。
根据其主要防水组成材料可分为沥青防水材料、高聚物改性防水卷材和合成高分子防水卷材(SBC120聚乙烯丙纶复合卷材)三大类。有PVC、EVA、PE、ECB等多种防水卷材
沥青防水卷材是在基胎(如原纸、纤维织物)上浸涂沥青后,再在表面撒布粉状或片状的隔离材料而制成的可卷曲片状防水材料。
参考资料:百度百科防水卷材
根据《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2012中4.3.5条的规定:
基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。
而《屋面工程质量验收规范》GB50208-2012中对卷材防水附加层的宽度没有明确规定。所以在进行卷材防水层施工是,对于附加层宽度按照图纸设计要求做,如果图纸设计没有规定,则可以按照《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2012中4.3.5条的规定执行。
拓展资料:《地下防水工程质量验收规范》是2011年8月1日中国建筑工业报出版社出版的图书,该书由中国建筑工业报出版社编写。
《屋面工程质量验收规范》是2012年中国建筑工业出版社出版的图书,由山西省建设厅编著。
参考网址:网页链接。
2、屋面防水的附加层,一般来说为250mm有效宽度。地下工程防水卷材的附加层宽度为300~500mm。
3、可以参考GB5035-2012《屋面工程技术规范》4.11节-细部构造设计;和《地下工程防水技术规范》4.3卷材防水层、4.4涂料防水层。
GB5035-2012《屋面工程技术规范》这个规范哪里下载呢?
这是刚出版的书,10月1日实施,没有下载,只能买。我是规范组成员。