以独立墩柱作为支撑的板,箍筋直径不应小于8mm,其间距不应大于1/3板厚。箍筋应采用闭合式,并箍住架立钢筋。

钢筋混凝土梁中,应设置直径不小于8mm且不小于1/4主钢筋直径的箍筋,,箍筋间距不应大于梁高的1/2且不大于400mm;当所箍钢筋为按受力需要的纵向受压钢筋时,不应大于所箍钢筋直径的15倍,且不应大于400mm。

高混凝土与钢筋之间的机械咬合,当此仍不足以传递钢筋与混凝土之间的拉力时,通常将钢筋的端部弯起180 度弯钩。此外混凝土中的氢氧化钙提供的碱性环境,在钢筋表面形成了一层钝化保护膜,使钢筋相对于中性与酸性环境下更不易腐蚀。

扩展资料:

对一般结构,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°,弯钩平直部分的长度不宜小于箍筋直径的5倍。对有抗震设防要求的结构构件,圆形箍筋的接头必须釆用焊接,焊接长度不应小于10倍箍筋直径;矩形箍筋端部应有135°弯钩,弯钩伸入核心混凝土的平直部分长度不应小于20cm。

混凝土与钢筋之间的机械咬合,当此仍不足以传递钢筋与混凝土之间的拉力时,通常将钢筋的端部弯起180 度弯钩。此外混凝土中的氢氧化钙提供的碱性环境,在钢筋表面形成了一层钝化保护膜,使钢筋相对于中性与酸性环境下更不易腐蚀。

参考资料来源:百度百科--箍筋

参考资料来源:百度百科--钢筋混凝土


广告
点击进入详情页
本回答由提供
恋圈圈儿
2015-08-24 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:6318
采纳率:91%
帮助的人:559万
展开全部
  关于箍筋间距,不同的构造有不同的要求。
  1、以独立墩柱作为支撑的板,箍筋直径不应小于8mm,其间距不应大于1/3板厚。箍筋应采用闭合式,并箍住架立钢筋。
  2、钢筋混凝土梁中,应设置直径不小于8mm且不小于1/4主钢筋直径的箍筋,,箍筋间距不应大于梁高的1/2且不大于400mm;当所箍钢筋为按受力需要的纵向受压钢筋时,不应大于所箍钢筋直径的15倍,且不应大于400mm。在钢筋绑扎搭接接头范围内的箍筋间距,当绑扎搭接钢筋受拉时不应大于主钢筋直径的5倍,且不大于100mm;当搭接钢筋受压时不应大于主钢筋直径的10倍,且不大于200mm.在支座中心向跨径方向长度相当于不小于一倍梁高范围内,箍筋间距不宜大于100mm。近梁端第一根箍筋应设置在距端面一个混凝土保护层距离处,梁与梁或梁与柱的交界范围内可不设箍筋;靠近交接面的一根箍筋,其与交接面的距离不宜大于50mm。
  3、配有普通箍筋(或螺旋筋)的轴心受压构件(钻挖孔桩除外),箍筋应做成闭合式,其直径不应小于纵向钢筋直径的1/4,且不小于8mm。箍筋间距不应大于纵向受力钢筋直径的15倍、不大于构件短边尺寸(圆形截面采用0.8倍直径)并不大于400mm。
  4、盖梁截面内应设箍筋,其直径不应小于8mm,间距不宜大于200mm。柱式墩台的柱身间设置横系梁时,横系梁四角应设置直径不小于16mm的纵向钢筋,并设直径不小于8mm的箍筋,箍筋间距不应大于横系梁的短边尺寸或400mm。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
濯怀梦2h
推荐于2017-10-13 · TA获得超过364个赞
知道小有建树答主
回答量:74
采纳率:0%
帮助的人:72.7万
展开全部
箍筋间距首先要满足构造要求,根据混凝土设计结构设计规范(GB50010-2010),建筑抗震设计规范(50011-2010)要求和公式来选用的。箍筋间距一般在100~200之间,直径,一般不小于梁纵筋直径的1/4,多用直径8mm,10mm的,一些小梁也用直径6@200. 最后要通过计算才能确定是不是满足要求.
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
放狼的羊258
推荐于2017-09-03 · TA获得超过3.5万个赞
知道小有建树答主
回答量:2031
采纳率:86%
帮助的人:223万
展开全部
0、次梁箍筋间距确定原则

次梁不需要考虑抗震设计,仅需按《混凝土》规范确定即可。

1、次梁一,截面尺寸为 200x360

按构造要求,其箍筋间距可取200;
按计算要求,G0.3,若配置6@200,配箍率=0.283*2*100/200=0.283<0.3,100为SATWE箍筋间距的缺省值。
实际配6@180,配箍率=0.283*2*100/180=0.314>0.3,满足。

2、次梁二,截面尺寸为 150x300

按构造要求,其箍筋间距可取150;
按计算要求,G0.3,若配置6@180,配箍率=0.283*2*100/180=0.314>0.3 ,100为SATWE箍筋间距的缺省值。
但180小于构造要求,故该梁箍筋间距取150。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
梦詮褑堀Cm
2012-10-29 · TA获得超过799个赞
知道小有建树答主
回答量:848
采纳率:100%
帮助的人:481万
展开全部
梁箍筋大部分都是按构造配置,主要是抗弯计算计算。你看一下,构造配筋8@200,能承受多少剪力,再估计一下荷载,应该能得到结论