西门子plc300 硬件组态 地址如何分配的

如图2.2里面怎么分配的输入点是从I0.0开始的吧输出不是Q0.0么I0.0-I3.7为什么要接输入后面的地址呢Q4.0图在这... 如图 2.2里面怎么分配的 输入点 是从I0.0开始的吧 输出不是Q0.0么 I0.0-I3.7为什么要接输入后面的地址呢Q4.0
图在这
展开
 我来答
SDZBDJW
2015-10-16 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3927
采纳率:72%
帮助的人:614万
展开全部

这是系统根据I/O模块安装位置自动分配的,看起来地址不是连续定义,但是绝对避免了地址冲突。如果需要,可以手动更改分配地址,但是一定注意不要重复定义,定义结束后可以点击地址总览进行查看。更改地址步骤如下图所示:

卡路里德苏瓦
2012-11-02 · TA获得超过1672个赞
知道小有建树答主
回答量:1178
采纳率:53%
帮助的人:350万
展开全部
这个要熟悉西门子300或者400硬件组态的默认地址,简单来说,导轨上面1号插槽是用来放电源,2号插槽是放CPU的,3号通道是连接模块的,从4号通道到11号通道是用来放输入输出模块的。
所以,4号插槽是第一个输入输出模块的通道,默认的是0.0-3.7,不管是输入还是输出,同样5号插槽是第二个通道,默认的是4.0-7.7。以此类推,哪怕你的模块只用了2个字节,也就是从0.0-1.7,第二个输入输出的通道也是从4.0开始,不分输出还是输出。模拟量是从PIW256或者PQW256开始.
当然,这些是可以自己设定的,只要不重复,双击模块,把系统默认的地址那个勾去掉,然后自己写也可以。具体看一楼的图片。不知道这么说楼主能否看明白?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
足球静
2012-10-31
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:3.9万
展开全部

可以通过手动改地址的

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kunlang1000
2015-10-06 · TA获得超过156个赞
知道答主
回答量:228
采纳率:100%
帮助的人:71万
展开全部
在PLC里硬件组态,组态的同时会选择您所使用的硬件。
在下方的框框里双击硬件,选择地址,更改