西门子plc300 硬件组态 地址如何分配的
如图2.2里面怎么分配的输入点是从I0.0开始的吧输出不是Q0.0么I0.0-I3.7为什么要接输入后面的地址呢Q4.0图在这...
如图 2.2里面怎么分配的 输入点 是从I0.0开始的吧 输出不是Q0.0么 I0.0-I3.7为什么要接输入后面的地址呢Q4.0
图在这 展开
图在这 展开
展开全部
这个要熟悉西门子300或者400硬件组态的默认地址,简单来说,导轨上面1号插槽是用来放电源,2号插槽是放CPU的,3号通道是连接模块的,从4号通道到11号通道是用来放输入输出模块的。
所以,4号插槽是第一个输入输出模块的通道,默认的是0.0-3.7,不管是输入还是输出,同样5号插槽是第二个通道,默认的是4.0-7.7。以此类推,哪怕你的模块只用了2个字节,也就是从0.0-1.7,第二个输入输出的通道也是从4.0开始,不分输出还是输出。模拟量是从PIW256或者PQW256开始.
当然,这些是可以自己设定的,只要不重复,双击模块,把系统默认的地址那个勾去掉,然后自己写也可以。具体看一楼的图片。不知道这么说楼主能否看明白?
在PLC里硬件组态,组态的同时会选择您所使用的硬件。
在下方的框框里双击硬件,选择地址,更改
在下方的框框里双击硬件,选择地址,更改
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: