从变压器铭牌上得知额定容量, 一次侧二次侧的电压,额定电流,短路阻抗(%),怎么计算出短路容量呢?

额定容量:800KVA;电压:20KV/10KV;电流:23.1/46.2;短路阻抗:6.45%... 额定容量:800KVA;电压:20KV/10KV;电流:23.1/46.2;短路阻抗:6.45% 展开
 我来答
lgsys1
推荐于2017-12-16 · TA获得超过2.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:69%
帮助的人:2292万
展开全部
变压器短路容量等于额定容量乘以阻抗的倒数。
即800/6.45%=12403kVA
这里是按系统容量无穷大考虑的,如果再考虑系统容量,短路容量会比这个值小一些。
追问
考虑系统容量,是考虑它实际使用的容量吗?
追答
所谓系统容量是指电网系统可以提供的最大能量。这个参数是很大的,通常10kV电网的系统短路容量是500MVA,所以对应的系统短路阻抗非常小。对变压器二次侧短路时的限流左右非常有限。