TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S三种供电系统的区别是什么,请详细解答,谢谢!

 我来答
jys833039
2012-10-31 · TA获得超过2.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:79%
帮助的人:2361万
展开全部
TN系统为保护接零系统。根据中性导体N和保护导体PE不同形式,可以分为TN-S系统 、TN-C系统、TN-C-S三种供电系统。它们的区别是:TN-S系统的中性导线N和保护导线PE在结构上是分开的,成为三相五线系统。TN-C系统的中性导线N和保护导线PE合为一根保护保护导线PEN线,成为三相四线系统。TN-C-S系统的前一部分为TN-C系统(中性导线N和保护导线PE合为一保护保护导线PEN线);后一部分为TN-S系统(中性导线N和保护导线PE在结构上是分开的,且分开以后不允许再合并)。
深圳市睿讯世纪科技有限公司
2023-08-01 广告
TN-S:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线) TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一) TN-C-S:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N 具体如下: 低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT... 点击进入详情页
本回答由深圳市睿讯世纪科技有限公司提供
吴烨麟
推荐于2017-09-30 · TA获得超过3621个赞
知道小有建树答主
回答量:1891
采纳率:50%
帮助的人:1033万
展开全部
TN-C供电系统是工作零线兼做保护零线。线路中不能接漏电保护器
TN-S供电系统是工作零线和保护线是分开的。零线只做单相工作线。保护线可以重复接地。也就是三相五线制。
TN-C-S是供电系统的前半部分是TN-C系统,后半部分(配电箱)是TN-S系统。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
单恶人
2018-06-30
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:1.9万
展开全部
正常状态下PE没有电流,所以PE不算线,“三相五线制”的说法是错误的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询