曝气池鼓风机的风量怎么确定
展开全部
在现场调试风机的时候 借用风速仪在出风口测风速
出风管上 都装有压差计直接读 取数值 或在出风口处焊接有测风压的接头 将自备的压差计皮管与之相连就可以读数还会测试电机转数 (很重要,风机丢转在特殊情况下会造成重大事故)
(风管是有损耗的 ,数据不是绝对的)
出风管上 都装有压差计直接读 取数值 或在出风口处焊接有测风压的接头 将自备的压差计皮管与之相连就可以读数还会测试电机转数 (很重要,风机丢转在特殊情况下会造成重大事故)
(风管是有损耗的 ,数据不是绝对的)
展开全部
一般的城市生活污水气水比为4~6:1,还有更深层次的就是根据进水COD的值计算,这个有一堆公式的说
追问
我想知道根据气水比来设计的风量,求教 qq1049469386
追答
比如进水平均4万吨/天,1667吨/小时,那么如果风量为3300m3/h,那么汽水比就为2:1左右,这个只是南方那边的设计,如果按照4-6:1,你可以计算一下风量大概是多少