如何制作配电柜基础槽钢,哪本规范里边有讲到?

 我来答
水清霞明

2020-12-06 · TA获得超过2.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.7万
采纳率:68%
帮助的人:1383万
展开全部
1.一般要求

1.1 配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。

1.2 所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。

1.3 根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。

2.箱(柜)体部分

2.1 配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。

2.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。

2.3 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。

2.4 (需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。

2.5 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。

2.6 暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。

2.7 配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。

2.8 所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。

2.9 两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时,箱、柜的高度、厚度应一致。厂方不清楚的可与施工方联系落实。(见附表)

2.10 动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。
广州龙基
2021-10-19 广告
配电柜的基础台也属于设备基础这个如果设计没有给出应该设计补图纸施工单位照图施工这项是应该单独给施工单位费用的配电柜的安全使用必须要做防水绝缘的实际混凝土基础台也起到了这个作用这个您查查电气的施工规范是有规定的。 一般来说高比宽多100mm,... 点击进入详情页
本回答由广州龙基提供
蓝之煊
2012-11-01 · TA获得超过2045个赞
知道大有可为答主
回答量:1967
采纳率:0%
帮助的人:1329万
展开全部
是个习惯做法吧
一般配电柜下边都是两条槽10相对而立
追问
谢谢,我是问中间的横档如何计算,是根据配电柜的宽度吗?哪个规范有提到?谢谢!
追答
原本沟宽就是根据配电柜宽度做的,不同厚度的配电柜按道理下边的沟宽都不同,或者用混凝土梁区别,槽钢一般一侧附在沟壁上,靠墙那一侧因为有柜后沟存在附在混凝土梁上,不需要做横档的
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询