消防管道试压规范

消防自动稳压系统,稳压泵多少时间启动一次符合消防验收规范... 消防自动稳压系统,稳压泵多少时间启动一次符合消防验收规范 展开
 我来答
咚咚咚嘭嘭嘭啊
2012-11-02 · TA获得超过191个赞
知道小有建树答主
回答量:115
采纳率:50%
帮助的人:71.2万
展开全部
自动稳压系统的出水口是有个电接点压力表的,压力低于设定压力时会自动启动(在自动状态下)。有的高端的控制箱带有巡检,可以设定周期,规范没有强制要求。
乾莱肥半梅
2019-05-09 · TA获得超过3615个赞
知道小有建树答主
回答量:3163
采纳率:25%
帮助的人:229万
展开全部
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
花棒落小育球容244
2012-11-06 · TA获得超过423个赞
知道小有建树答主
回答量:122
采纳率:0%
帮助的人:44.3万
展开全部
稳压泵不是按时间启动的。是按照压力启动的。是根据水泵出口至最不利点高度差(百米为单位)及管道口径长度,综合判断系统的参考工作压力。一般为高度+0.2-0.4MPa.也可以用工作压力减去0.05MPA为气泵压力,工作压力增加0.05MPa为停泵压力。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)