S7 300PLC怎么实现15个模拟量输入模块的硬件组态? S7 300PLC怎么实现和组态王软件的通讯!

 我来答
青青子衿88888_
2012-11-02 · TA获得超过213个赞
知道小有建树答主
回答量:194
采纳率:100%
帮助的人:112万
展开全部
首先得看你15个模拟量是什么类型的,电流,电压还是热电阻等,选择相应的模块,然后在STEP7里配置模块。

和组态王通讯要看用的是什么协议。
o0o小林
2012-11-02 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:31万
展开全部
cpu314以上的cpu都可以。怎么实现?软件不会用还是硬件不知道怎么连?不明白你的意思。
至于和组态王连。有好几个方法。。。如果数据多的话,不建议用MPI通讯,除非你用原装的MPI线。前一阵子,我也用300跟组态王通讯过,结果有点卡。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
万能电气
2012-11-02
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:24.8万
展开全部
和15个模块 通讯 可用 PROFIBUS 远程站的方式 也可用PROFINET 看组态王是否支持西门子的以太网通讯协议 如果支持可直接读写即可