2022-11-01 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
变压器输出的功率会因不同的负载因数而产生差别,可能是变压器自身的功率因数情况。还有一种情况是变压器是有很高功率因数的静止电机,它的功率因数可达到零点九八。
根据公式P=ScosΦ,有P=ScosΦ=315乘以0.98,得出309KW。
工厂内部供电情况:此时变压器功率因数受工厂主要用电器电动机的影响最大,电动机的功率因数低的一般为0.8。P=ScosΦ=315×0.8=252KW。
可以带250KW, 最大电流为470A。
补充:变压器能输出的有功功率,根据负载功率因数不同有比较大的差别,一般有下例几种典型情况:变压器本身的功率因数情况:变压器是一种具有很高功率因数的静止电机,其功率因数一般可以到0.98。
根据功率公式P=ScosΦ有P=ScosΦ=315×0.98=309KW。
实际工作中,变压器的功率因数常常取决于线路无功补偿和用户电器类型的功率因数。cosΦ是达不到0.98的。
供电部门要求功率因数情况:供电部门要求用户经过无功补偿后线路功率因数达到0.9。
P=ScosΦ=315×0.9=283KW
工厂内部供电情况:此时变压器功率因数受工厂主要用电器电动机的影响最大,电动机的功率因数低的一般为0.8。
P=ScosΦ=315×0.8=252KW。
拓展资料:
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
变压器能输出的有功功率,根据负载功率因数不同有比较大的差别,一般有下例几种典型情况:
变压器本身的功率因数情况:变压器是一种具有很高功率因数的静止电机,其功率因数一般可以到0.98。根据功率公式P=ScosΦ有
P=ScosΦ=315×0.98=309KW
P=ScosΦ=315×0.8=252KW
变压器允许一定的过负荷运行,其允许值如下:
事故过负荷对额定负荷比 1.3 1.6 1.75 2.0 3.0
过负荷允许的持续时间(分) 120 45 20 10 1.5
关键还是功率因素的好坏,还有就是散热方式。实际运行有油温过高报警,不必太担心。