用触摸屏给三菱PLC输入数据,如何保持这个数据在PLC停电重启后不变。

顺带我写的关于按SB1、SB2正反转和寄存器加减的程序一条。这个调试的时候,并不能用。谢谢高人指点赐教... 顺带我写的关于按SB1、SB2正反转和寄存器加减的程序一条。这个调试的时候,并不能用。谢谢高人指点赐教 展开
 我来答
zhangqf183
2012-11-02 · TA获得超过1752个赞
知道小有建树答主
回答量:258
采纳率:85%
帮助的人:173万
展开全部
如果用D区,可以在 参数设置/软元件 下将D中的一部分设定到锁存区,那么给锁存区的D写数据是能掉电保持的。

如果用R或者ZR区,那么需要在 参数设置/PLC文件 下左上方的文件寄存器设置出来,文件寄存器是掉电保持的, 写入的数据断电能保持。
追问
那这个数据是可以再次改变的,对吧。 
另外有一个问题,有什么好的程序能实现这样的功能呢:按触摸屏SB1,寄存器D开始增加,触摸屏显示其数值,同时把增加量送给PLC作为伺服电机正转输出;按SB2,此寄存器数值减少,伺服电机同时间反转。现在我能想到的就是用inc,sub指令。但是,调试不是很合适。
因为,现在我要给一台小机器写调试程序,X/Y/Z轴的位移上要求有点严格,需要比较精确。谢谢高人指点
追答
在弄示教功能吧

定位模块有Jog+ 和Step+ 功能,Jog+ 是慢速连续动,Step+是按照设定距离前进一条段。

还有最好实现一个功能就是,做一个定位目标位置的功能,就是画面上直接输目标,然后按一个按钮直接定位目标,这个功能很快就能找到适合的目标位置。
泰然又坦然丶mm00
2012-11-02 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:99
采纳率:0%
帮助的人:51.9万
展开全部
使用三菱PLC肯定也有掉电保持的存储器找到这些存储器用他们来存储你的数据。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
448697940
2012-11-02 · TA获得超过154个赞
知道小有建树答主
回答量:299
采纳率:50%
帮助的人:120万
展开全部
用PLC内部的断电保持型寄存器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)