MCC:motor Control center电动机控制中心
PC:power center 动力中心
两段电压等级一样一般为380V, PC为MCC上一级
如保安MCC段就分为保安MCC A段 保安MCC B段,他们的电源一般来自汽机(锅炉)PCA,PCA段备用电源来自锅炉(汽机)PCA,PCB段,AB两段之间有备自投装置,若A段失电则B段由备自投切上为其供电,当然保安段还有柴油发电机为其紧急时候供电。
叙述的不太好,不知对你有帮助没有
百度网友a4f5a07
2012-11-04 · TA获得超过8067个赞
知道大有可为答主
回答量:2718
采纳率:75%
帮助的人:760万
展开全部
  • 是指保安电源供电的负荷,PC段是指给配电柜组供电,MCC段是指给马达控制中心柜组供电,其他的A,B,C段也是各用电负荷段。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lovely钟山隐士
2020-06-14
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:3323
展开全部

根据目前我接触的项目来看,PC与MCC的应用区别:



1、PC主要是用于集中配电,还有75kW及以上的电机都放置在PC段;75kW及以下的电机设置在MCC系统。



2、PC的分段能力比MCC要求要高一些,因为配电级别要比MCC高。



3、PC一般要求设置在独立的配电间,MCC可以根据负荷集中考虑,就地落盘的情况也很多。



我们很多时候对MCC和PC的要求是一样的,比如IP等级或者柜体规格,都做成MNS型等等。还有,在好多项目里,负荷比较散,不单独设置MCC,直接设置PC,所有负荷都放在PC段,就地设置操作箱即可。







选自:网页链接

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2017-08-26
展开全部
ATS是交流电源回路的自动双电源切换装置,并不是所有的MCC柜均需要装设ATS,只有重要负荷MCC电源柜,不允许停电时才装设ATS装置