密炼机温控装置的PT100热电阻实测值与仪表显示值偏差较大,如何处理,表内参数调整后不稳定

 我来答
wcjdwxb
2012-11-05 · TA获得超过1641个赞
知道小有建树答主
回答量:831
采纳率:80%
帮助的人:269万
展开全部
表内参数调整后,电位器必须得用胶水(可以用指甲油)固定,否则就会不稳定。
北京艾尔利达
2024-05-10 广告
重锤式表面电阻测试仪用于测量材料表面电阻、体积电阻和接地电阻。重锤式表面电阻测试仪做的比较专业的品牌是德国Kleinwachter的TOM600重锤式表面电阻测试仪。在国内使用重锤式表面电阻测试仪的大多数都是选的德国Kleinwachter... 点击进入详情页
本回答由北京艾尔利达提供
AAA_123happy
2012-11-13
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:1.5万
展开全部
最常见是连接PT100到仪表的线路电阻过大引起的,也有可能就是仪表设定的漂移值引起
追问
如何处理呢?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
瑞普森
2012-11-04 · TA获得超过2242个赞
知道大有可为答主
回答量:3007
采纳率:0%
帮助的人:791万
展开全部
首先看看你的热电阻精度是多少的,还有看看现场是否有干扰。
建议选用高精度抗干扰的PT100。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)