1,如果是通过PPI编程电缆的话,那么所有的200PLC都可以,只需要设置波特率,串口号,校验位,奇偶校验码,停止位就行。上位需要跟PLC一致,如果是上位软件的话则需要设置相应的通讯驱动。
2,如果是以太网通讯的话,则需要加装以太网通讯模块,设置IP地址,并将上位的IP与PLC处于同一网段,通常设置好PLC的IP后,用电脑ping一下,验证设置的是否正确。S7 200编程软件里有以太网设置向导,根据需要设置就行了。