传统支架与抗震支架的区别是什么?
抗震支架与传统支架的区别:
1、作用不同
传统支架主要是以重力为荷载的支撑系统;而抗震支架主要承担管线水平方向的载荷。
2、材质不同
传统支架比较容易腐蚀生锈,一般两三年后就需要维护刷漆;而抗震支架表面镀锌处理,耐腐蚀性效果好,后期维护较少。
3、设计原理不同
传统支架发生地震时侧向摆动过大,极易破坏临近设施,造成建筑机电工程系统遭受损坏,加大后期维护难度;而抗震支架在安装形式上使用了三角形的稳定性原理,把地震时的纵向力和横向力进行综合承载,改变管线系统动力特性由柔变刚,不仅能使设备、管道更牢固,减少因地震引起的次生灾害。
扩展资料:
抗震支架的应用领域
1、市政/商住应用
商业场馆应用、地产建筑应用、大型超市应用、高端酒店应用、银行数据中心、桥梁应用。
2、交通应用
机场应用、地铁应用、铁路应用。
3、工业应用
标准工业厂房应用、汽车行业应用、烟厂/电子厂房应用。
4、能源应用
石油/化工行业应用、海油平台应用、水电行业应用、污水处理厂应用、核电/火电应用、煤矿行业应用、变电站应用、太阳能应用。
5、特殊/专门应用
高架地板应用、电气仪表应用、钢结构应用、预埋应用、网格结构(Grid)应用。
参考资料: 无锡市住建局--《建筑机电工程抗震设计规范》
抗震支吊架在安装形式上利用了三角形的稳定性原理,把地震时的纵向力和横向力进行综合承载,改变管线系统动力特性由柔变刚。使设备、管道更牢固,减少因地震引起的次生灾害。抗震支吊架从受力方向上分为纵向(与管线中心线平行)、侧向支吊架(与管线中心线垂直),纵、侧向支吊架。
抗震支吊架是牢固连接于建筑结构体上以地震力为主要荷载的支撑系统。当建筑物遭遇到设防烈度的地震时,通过抗震支吊架将管道及设备产生的地震作用力传到结构体上,以达到小震不损、中震可修、大震不倒的效果。
承重支吊架:
1.承重支吊架是以重力荷载为主要荷载的管道固定支撑系统,针对的是管道及设备在重力满负荷运转时将管道敷设在建筑物上的一种固定措施。
2.承重支吊架的形式有很多,主要有:单条管道的承重支吊架、门型多管的承重支吊架、电气系统的承重支吊架、风管系统的承重支吊架、各种管道组合的承重支吊架、各种设备的承重支吊架等等。
3.目前国内在设计时主要参照的是各种标准图集:《室内管道支架及吊架》03S402;《风管支吊架》03K132;《电缆桥架安装》04D701等。
抗震支吊架:
1.抗震支吊架是以地震力为主要荷载的抗震支撑系统,针对的是遭遇到设防烈度的地震时能将管道及设备产生的地震作用传到结构体上的一种抗震支撑措施。
2.抗震支吊架的形式和承重支吊架一样也有很多种,主要有:单管抗震支吊架、门型多管抗震支吊架、电气系统管道抗震支吊架、风管抗震支吊架、综合管道抗震支吊架、及设备抗震支吊架等。
3.目前国内机电抗震设计主要是参照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2011)第3.7.1强条:“非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接应进行抗震设计。”和第13章及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)等规范内容。机电抗震加固的基本原理是:通过对机电管线及设备的地震力进行计算,并对管线及设备与建筑构体的连接进行抗震加固并对其进行抗震验算,使机电管线及设备与建筑结构体建立可靠连接,可将机电管线及设备承受的地震作用全部传递到结构体上,使其遭遇到设防烈度的地震影响后能迅速恢复运转,进而达到减少和尽量避免次生灾害、尽快恢复建筑物使用功能的目的。其主要的设计步骤是对管道及设备进行布点→逐一力学计算及选型→逐点验算直至各点均满足抗震设防要求。
详见抗震支架中国网www.kangzhenzhijia.com