电压互感器和电流互感器各有哪些功能
1、电压互感器主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器。
2、电流互感器功能
(1)作为标准电流互感器,电流互感器用来检定比它低两级及两级以下的相应电流比的电流互感器(满足S级要求)。
(2)作为标准电流互感器,与标准表(电流表、功率表和电度表的电流线圈)配合,用来检定准确度比标准表低两级的相应电工仪表。
扩展资料
注意事项
1、电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等 。
2、电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。
3、接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。
4、电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。
5、为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。
6、电压互感器副边绝对不容许短路。
参考资料来源:百度百科——电流互感器功能
参考资料来源:百度百科——电压互感器
2024-09-05 广告
电流互感器都是“升压”变压器,输入线圈少(电流大),输出线圈多(电流小)。
电压互感器就是将电压变为仪表的工作范围,同样电流互感器是将电流变为仪表的工作范围,要严格注意的是电压互感器的次级不能短路,电流互感器的次级不能开路,否则会发生严重事故。
一般工作电压高、电流大,而实际检测仪表所需电压、电流小,为了安全、也为了适应实际仪表的需要,可以将高电压、大电流通过电压互感器和电流互感器来降低数值。因此电压互感器一般都是降压变压器,输入电压高,线圈圈数多,输出电压低线圈圈数少。
扩展资料:
电容式电压互感器:电容式电压互感器(CVT)是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。
电子式电压互感器:由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电压或电流传感器组成的一种装置,用以传输正比于被测量的量,供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。
参考资料来源:百度百科-电压互感器
要严格注意的是电压互感器的次级不能短路,电流互感器的次级不能开路,否则会发生严重事故