什么是机电暂态与电磁暂态
机电暂态是电力系统中转动元件,如发电机和电动机,其暂态过程由于机械转矩或电磁转矩之间不平衡引起的。
电磁暂态是电压器、输电线等原件中,并不牵涉角位移、角速度等暂态过程。
1、机电暂态
与系统震荡、稳定性破坏、异步运行等有关,涉及发电机组功率角、转速、原动机功率、系统频率、电压等随着时间变化。其过程持续时间较长,数量级属秒~分钟级别。而稳态分析将这一过程作为研究对象。
2、电磁暂态
与短路(断线)等故障有关,涉及工频电流、工频电压幅值随着时间的变化。维持时间较波过程略长,数量级属毫秒~秒级别。而故障分析将这一过程作为研究对象。
扩展资料:
根据引起机电暂态过程的干扰的大小程度和过程的进行情况,可以把机电暂态过程概括地分为三种类型:
第一种类型,是指由于大的干扰(如短路和短路切除等)所引起的大幅度的功率、电流和电压等的变化,而同时机组转速却变化不大(相对的说)的过程。这种类型,一般称为“动态稳定”。
其实,准确同步和发电机转子围绕同步转速呈较大幅度的摆动等过程,也属于这类范畴。
第二种类型,是指系统中出现极其微小的扰动、机组转子对它的稳定的运行位置稍有偏移、功率、电流、电压特别是机组转速仅有非常微小变化的情况而说的。
所谓“静态稳定”问题,就是这种类型。系统中机组的微小振荡或摆动、自动调节装置在正常情况下工作性能的研究和它在系统中稳定工作条件的确立,也属于这类范畴。
第三种类型,是指功率变化大、转速变化也大的情况而说的,像机组的起动和制动,系统中同步机的异步运行、再同步、自同步以及非同步重合闸等,都属于这类过程。
参考资料百度百科-暂态
2023-08-29 广告
1、机电暂态
1、系统在某一典型信号输入作用下,其系统输出量从初始状态到稳定状态的变化过程。
2、暂态是一个变量随时间变化的过程,例如:器材对音乐中突发信号的跟随能力;瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就戛然而止,决不拖泥带水。
参考资料来源:百度百科-暂态过程
机电暂态过程:由于发电机和电动机电磁转矩的变化引起电机转子机械运动的变化过程!
广告 您可能关注的内容 |