什么是高压柜的冷备用和热备用

 我来答
yinhaikai
2021-11-01 · 落后就要诶打,科技发展生活。
yinhaikai
采纳数:1 获赞数:1848

向TA提问 私信TA
展开全部

热备用就是立即能投入运行的 必须三合二,2进1联络,2进线工作位合闸状态, 热备用就是联络工作位分闸状态 冷备用就是联络试验位。

冷备用:发电机组脱离电网,在停止状态;是一台备用设备放在那里,当正常工作的设备出现故障时立即启动备用设备。 热备用:发电机组并入电网运行,但在空载状态。是两台设备同时运转,当一台设备出现故障时手动或自动的切换到另一台设备。

高压开关有三种状态,分别是热备用,冷备用,检修隔离,热备用是指开关在工作位置,随时可以远程合闸的状态,冷备用是指开关在试验位置,具备运行条件,但是合闸前需要摇工作位置。冷备用系统在民用建筑中经常使用,其中110kV系统为电网所有,10kV系统为民用建筑中经常采用的高压系统,属于建筑设计院设计范畴。其特点为两个电源分别引自110kV变电站,可以认为是双重电源。

芝士Yoon
2017-06-05 · TA获得超过724个赞
知道小有建树答主
回答量:621
采纳率:81%
帮助的人:149万
展开全部
热备用就是立即能投入运行的

必须三合二,2进1联络,2进线工作位合闸状态,
热备用就是联络工作位分闸状态
冷备用就是联络试验位
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询