100KVA变压器能超负荷多少啊 20
100KVA变压器能超负荷多少?需带动电动机17KW,3KW,1.5KW,1.5KW,2.2KW,22KW,10KW,1.5KW,1.1KW,还有电加热设备1.6KW,1...
100KVA变压器能超负荷多少?需带动电动机17KW,3KW,1.5KW,1.5KW,2.2KW,22KW,10KW,1.5KW,1.1KW,还有电加热设备1.6KW,1.6KW,1.9KW,40KW。其中17,3,1.5,1.5,2.2等几个电机不是全天运行,每天大概运行7个小时左右,其余几个电机每天基本运行20小时以上,电加热系统是全天运行,但是是开10几分钟,停10几分钟。
我的变压器室100KVA的,但是在电业的户口是80KVA的,安装的电能表也是80KVA的,请问我带动以上设备可以吗 会不会出现什么危险 展开
我的变压器室100KVA的,但是在电业的户口是80KVA的,安装的电能表也是80KVA的,请问我带动以上设备可以吗 会不会出现什么危险 展开
3个回答
展开全部
你现在已经超负荷了,变压器满负荷输出电流是144A,超出10%左右(160A)还可以,天天这样运行变压器、电表是会烧坏的
追问
我的所有电动机 其中有5个电机,总功率大概25KW左右,是每天上午开3小时,下午3小时;还有其中4个电动机,总功率大概35千瓦,是每天开22小时左右,中间会有几次停机,但每次也就几分钟而已;还有电加热设备45千瓦,也是24小时开机的,但是是开十几分钟,停十几分钟,是由热感应器控制的,达到需要的温度就停机,低于需要的温度就开机,基本10几分钟停开机一次吧,请问这样可以用吗
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
还是自己好好去看看有关变压器选型的资料吧。容量太大、太小都不好。大了严重浪费,小了容易烧变压器。一般来说变压器在容量的80-90%范围内是最好的。按你上面的负载,同时开肯定要跳。