电容器的额定电流如何计算?
3个回答
展开全部
公式:I=P/(根3×U),I表示电流,单位“安培”(A);P表示功率,单位:无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。
I=40/(1.732×10)(10KV的电容),I=2.3(A)。
I=40/(1.732*0.4)(0.4KV的电容),I=57.7(A)。
计算单台电容器额定电流注意要点
一、当单台电容器为三相时,其标注的额定电压如6.6KV/√3和6.6KV。 这两种标注方式主要区别在于说明此三相电容内部接线方式分为星型Y和三角型Δ两种。 而加在三相电容器三个接线端电压均为线电压6.6KV。 计算其额定电流时和标注中6.6KV/√3分母上的√3无关,不管是Y接法Δ接法, U均为6.6KV。 而不是6.6KV/√3。 根据三相电功率P=√3IU得出I=P/√3U(不论星型Y和三角型Δ接法。不考虑COSΦ。)。P为电容器额定容量Karv ,U为电网线电压。
艾普斯
2024-07-18 广告
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产...
点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
展开全部
如果按380V的低压电器计算:它的额定电流是57.7A,计算方式为40根3*电压。电容器的容量应这样写:kvar
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电容器上通过的额定电流:I=2×π×f×c×v;
其中:
f为加在电容器两端的电源频率(赫兹);
v为加在电容器两端的电压(伏特);
c为电容器的容量(法拉)。
其中:
f为加在电容器两端的电源频率(赫兹);
v为加在电容器两端的电压(伏特);
c为电容器的容量(法拉)。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?