UPS电源和EPS电源的区别是什么?
从分类来看,EPS电源有应急照明、动力、动力变频三类,而UPS电源有后备式、在线式、在线互动式三类。从而可知它们用途不同,前者多用于建筑电气领域、消防领域等应急供电,综合供电能力很强,而后者用于一些特殊场合,例如IT行业、高精度控制领域的设备等短时间供电。
供电方式:市电无异常情况下,两者均以旁路输市电给负载,UPS电源能够输出调整、净化后的市电。UPS电源至始至终为负载提供市电,不仅同频同相,而且是误差极小的逆变交流电。市电异常情况下,两者均输出逆变交流电于负载。不同的是UPS电源在市电异常情况下,能将持续低压、频率偏移、电压下陷、电涌、高压尖脉冲等电现象能自行的转化为逆变供电。
EPS电源依旧采用UPS电源技术、性能、智能化、体型方面跟UPS电源不可比拟。例如像EPS电源的动力、动力变频等都采用成品逆变器作为逆变部分,而UPS电源的三大类在高频、智能、轻巧方面不断发展与提高。从充电方面看,EPS电源还是采用传统的浮充电技术,也有充电机。EPS的工作环境没有UPS电源工作环境好,因此对电池管理方面相对严格些,同时还配备电池管理和单电测试系统。而UPS电源在充电技术方面极大的优化与提高,采用了先进的三阶段智能充电技术,因此增加了电池的使用寿命。
不同点:UPS电源供电在市电停电时负载用电不会中断,EPS供电在市电停电时负载用电会短时间断电后才能切换到电池供电(通过逆变器)。
一、工作方式不同
EPS消防应急电源工作方式是非在线工作方式。市电正常时,由市电旁路直接向负载供电,逆变器作为市电的后备冗余,因此具有无能耗、寿命长等优点。当市电失电时瞬时自动切换,由蓄电池经逆变器向负载供电。
传统UPS不间断电源是在线工作方式,无论市电正常与否均通过逆变器、蓄电池向负载供电。因此有能耗、有噪音,影响设备及电池的使用寿命。
二、内部装置不同
EPS消防应急电源由逆变器、整流/充电器、蓄电池、隔离变压器、控制器、转换单元等主要部件组成。
UPS不间断电源因工作方式和适用场合与EPS应急电源不同,因此没有转换单元装置。UPS电源高频机没有隔离变压器。
三、适用负载种类不同
EPS消防应急电源属消防类设备,应适用于感性负载(如气体放电灯、荧光灯、电机类)和阻性负载(如白炽灯)。
UPS不间断电源用于计算机类设备,只适用于容性负载。
四、选型配置不同
国标GB17945-2000中特别规定,“应急电源装置应至少能在120%条件下正常工作”,除了蓄电池配置相应增加外,逆变器的容量也应至少加大1.5倍,在感性消防负载气体放电的点灯启动瞬间的启动电流较大,UPS不间断电源必须以数倍额定容量配置。
五、元器件选用要求不同
由于EPS应急电源属于消防类设备,其工作条件要求较苛刻,国标GB17945-2000中第6.11 、6.12、6.13、6.14、6.15条规定EPS应急电源需要通过高温+55℃、低温-25℃试验和恒定湿热、振动、冲击等试验。《招标文件》第2.3.1款中“装置内所有元器件和材料应具有阻燃或不燃特性”。
UPS不间断电源通常置于计算机房等空调场所,对元器件耐高温、湿热、振动、冲击、防尘等无特殊要求。UPS不间断电源机内导线无阻燃或不燃要求。
六、消防特性不同
EPS应急电源应急电源装置作为火灾时,为人员逃生提供照明的供电电源,在正常应急放电完毕关机后,还可强制启动,直至电池完全放电为止,此时电池电压下降,电流上升,温升高,因此要求EPS应急电源所配置的逆变器等元件必须能承受大电流的冲击和高温升的恶劣条件。逆变器必须有较大的电压输入范围。EPS应急电源的设计的出发点是为了保护人而不是保护设备的。
UPS不间断电源中配置的蓄电池在低于额定电压关机后不可再启动,如额定电压为12V的电池,当电池电压下降到10V左右时则自动关机,以保护UPS电源设备。
七、安全性能
EPS消防应急电源由于对消防设备特殊的人身安全要求,EPS应急电源需配有隔离变压器,以保证人身安全。
UPS不间断电源没有配置隔离变压器,如用于消防设备供电,存在触电隐患。
八、消防验收
EPS消防应急电源产品是国家强制认证产品,必须取得生产许可认证。UPS不间断电源制造标准不是GB17945-2000的消防标准,没有国家消防合格评定中心的认证。不能通过消防验收。
由此可见,eps消防应急电源与ups不间断电源有着明显的区别,加上eps应急电源会有几秒的切换,而ups不间断电源则是零切换的,因此对于使用场所比较严的设备,必须用ups而不是eps,比如医院ICU重症监护室设备,机房服务器,计算机等设备或者其他需要用到UPS不间断电源的场所。因此大家在选择应急电源时,针对所需环境的要求给出合理的配置,使得设备发挥更加的效能。更多UPS电源问题,欢迎咨询通意达,您身边的电气服务专家。
ups电源:
即不间断电源,是将电池(多为铅酸免维护电池)与主机相连,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换为市电的系统设备。
主要用于为单台计算机、计算机网络系统或电磁阀、压力变送器等其他电力电子设备提供稳定、不间断的电源。
市电输入正常时,UPS会稳定市电,供给负载。此时UPS是交流稳压器,同时也给内部电池充电;市电中断(紧急停电)时,UPS立即通过逆变器切换向负载提供220伏交流电,以保持负载正常工作,保护负载软硬件不受损坏。
EPS应急电源:
是一种允许短时间停电的应急电源装置,主要用于城市中高层建筑的应急照明、消防设施和特别重要的负荷,在解决照明用电问题或只有一个市电缺少第二电源,替代发电机组组成第二电源或在需要第三电源的地方使用时,可以取得非常好的效果。
EPS供电装置的应急供电系统在供电网络正常供电时处于“休眠”充电浮动状态,只有在紧急状态下才给负载供电。
UPS和EPS的功能区别:
EPS和UPS都有市电旁路和逆变电路,但EPS只有连续供电功能,对逆变器切换时间要求不高。目前大部分EPS还具备电池单体检测功能。EPS只有市电中断后才能倒置,所以电脑利用率高。
综上所述,UPS电源和EPS电源的区别还是非常大的,需要根据具体需求选用合适的电源产品,电源类产品质量非常重要,选购可以考虑超恩特这类大品牌。
UPS电源和EPS电源什么区别?老电工手把手教你实用电工技术,都是电工基础知识!
UPS电源和EPS电源什么区别?老电工一个个告诉你,实用电工技术!
广告 您可能关注的内容 |