在TN-C-S系统中,工作零线决对不允许重复接地。如果接地这个系统就变成了TN-C系统了,应该把保护零线重复接地。
百度网友a4f5a07
2012-11-07 · TA获得超过8066个赞
知道大有可为答主
回答量:2718
采纳率:75%
帮助的人:749万
展开全部
在TN-C系统中PEN线应做重复接地,一旦变成TN-C-S系统,即N线与PE线分开,N线就不允许重复接地,PE线可以重复接地。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
王轶青0000
2012-11-18 · TA获得超过2843个赞
知道小有建树答主
回答量:3367
采纳率:42%
帮助的人:539万
展开全部
N线就不允许重复接地,PE线可以重复接地
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fan13136
2012-11-07 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:48
采纳率:0%
帮助的人:23.2万
展开全部
不是可以,是必须