对于钻孔灌注桩常见易发生的灌注桩质量问题如下及防止措施:
1、成孔质量问题
①塌孔
预防措施:根据不同地层,控制使用好泥浆指标。在回填土、松软层及流砂层钻进时,严格控制速度。地下水位过高,应升高护筒,加大水头。地下障碍物处理时,一定要将残留的砼块处理清除。孔壁坍塌严重时,应探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1—2m处,捣实后重新钻进。
②缩径
预防措施:选用带保径装置钻头,钻头直径应满足成孔直径要求,并应经常检查,及时修复。易缩径孔段钻进时,可适当提高泥浆的粘度。对易缩径部位也可采用上下反复扫孔的方法来扩大孔径。
③桩孔偏斜
预防措施:保证施工场地平整,钻机安装平稳,机架垂直,并注意在成孔过程中定时检查和校正。钻头、钻杆接头逐个检查调正,不能用弯曲的钻具。在坚硬土层中不强行加压,应吊住钻杆,控制钻进速度,用低速度进尺。对地下障碍行预先处理干净。对已偏斜的钻孔,控制钻速,慢速提升,下降往复扫孔纠偏。
2、钢筋笼安装质量问题

钢筋笼安装与设计标高不符
预防措施:钢筋笼制作完成后,注意防止其扭曲变形,钢筋笼入孔安装时要保持垂直,砼保护层垫块设置间距不宜过大,吊筋长度精确计算,并在安装时反复核对检查。

钢筋笼的上浮
钢筋笼上浮的预防措施:严格控制砼质量,坍落度控制在18±3cm,砼和易性要好。砼进入钢筋笼后,砼上升不宜过快,导管在砼内埋深不宜过大,严格按照规范控制在2-6m之间,提升导管时,不宜过快,防止导管钩钢筋笼,将其带上等。
3、水下砼灌注问题

堵管
预防措施:商品砼必须由具有资质,质量保证有信誉的厂家供应,砼的级配与搅拌必须保证砼的和易性、水灰比、坍落度及初凝时间满足设计或规范要求,现场抽查每车砼的坍落度必须控制在钻孔灌注桩施工规范允许的范围以内。灌注用导管应平直,内壁光滑不漏水。

桩顶部位疏松
预防措施:首先保证一定高度的桩顶留长度。因受沉渣和稠泥浆的影响,极易产生误测。因此可以用一个带钢管取样盒的探测,只有取样盒中捞起的取样物是砼而不是沉淀物时,才能确认终灌标高已经达到。
③桩身砼夹泥或断桩
预防措施:成孔时严格控制泥浆密度及孔底沉淤,第一次清孔必须彻底清除泥块,砼灌注过程中导管提升要缓慢,特别到桩顶时,严禁大幅度提升导管。严格控制导管埋深,单桩砼灌注时,严禁中途断料。拔导管时,必须进行精确计算控制拔导管后砼的埋深,严禁凭经验拔管。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
heyoushan
2012-11-07 · TA获得超过202个赞
知道答主
回答量:86
采纳率:100%
帮助的人:48.1万
展开全部
灌注桩施工哪些步骤?要不要钻孔,有没有钢筋笼
追问
都有
追答
那你所说的质量问题集中在哪个步骤呢?
如果最终的问题,那就是集中在混凝土上了,1、断桩,措施:浇筑时候要连续,供应要跟上,拔管时到官底不要拔出混凝土面。2、桩底混凝土质量有问题,如强度不够,混凝土松散,或者有沉渣。措施:二次清孔时候要保证质量,按要求合格后才能浇筑,缩短二次清孔和浇筑砼时间不要超过一个小时(个人经验),并控制第一斗混凝土的质量(主要控制混凝土塌落度和管底离孔底的高度)。3、松顶,措施:控制超灌的量,规范上多浇筑1米的混凝土,有前提的条件小,看到新鲜混凝土再停止灌注(个人经验)。4、桩顶气泡过多;措施:有条件可以二次振捣一下,可减少气泡或水泡量,否则气泡过多,声波检测会判断为二类桩。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
10109人正在获得一对一解答
青岛梦幻岛2分钟前提交了问题
长沙森林舞者2分钟前提交了问题
昆明彩云之南5分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询38214位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式