变压器的变比时,为什么都用空载时一次、二次绕组电压之比来计算?
展开全部
变压器的变比定义为K=E1/E2=N1/N2≈U1n/U20,U1n为一次侧额定电压,U20为二次侧空载电压,即变压器空载运行时两侧的电压。因为电动势不好直接测量,用U1n/U20代替E1/E2的方法来确定变压器的变比。在空载时,两侧的电压U1n、U20最接近变压器一次侧和二次侧的电动势E1、E2。理由如下:空载运行时,二次侧的电流为零,在二次侧绕组上没有电压降,此时,U20=E2;一次侧电流虽然不为零(一次侧电流为空载电流I0,),但电流很小,只是用于励磁,I0在一次侧绕组引起的压降可以忽略,U1n≈E1。故采用U1n/U20代替E1/E2。
补充一点,测量变压器的各种参数是用单相变压器测得。
补充一点,测量变压器的各种参数是用单相变压器测得。
参考资料: 《电机学》第四版(科学出版社)李发海,朱东起编
展开全部
变压器测量变比时,需要在变压器空载时进行。如果运行时测量,会因为变压器带负载造成二次侧输出电压下降。此时测量的变压比会偏大。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
因为变压器在空载时U1≈E1 U2≈E2,当变压器负载运行时E1会降低,而U2会根据负载的性质升高或降低。所以为了统一测量结果规定变压器变比为空载一二次电压之比。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询