2000KVA变压器,10KV/0.4KV,额定电流高压115.5A,低压2887A,主进开关变比为200/5,过流、速断定值设定多少? 5

 我来答
yjh_27
2012-11-07 · TA获得超过9362个赞
知道大有可为答主
回答量:5454
采纳率:83%
帮助的人:1700万
展开全部
速断定值设定15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。
过流定值设定4.5A,0.5~6s。
phf120
2012-11-08 · TA获得超过1081个赞
知道小有建树答主
回答量:307
采纳率:100%
帮助的人:306万
展开全部
变压器电流速断保护整定计算原则:
(1)保护动作电流按躲过变压器外部故障的最大短路电流整定;
(2)电流速断保护的动作电流还应躲过空载合闸时变压器的励磁涌流,一般动作电流应大于变压器额定电流的3~5倍。
变压器过流保护整定计算原则:
(1)按躲开变压器可以出现的最大负荷电流;
(2)按躲过负荷自起动的最大工作电流;
要注意的是过流保护应带两段时限:以较短的时限断开变压器负荷侧分段断路器,以较长的时限断开电源侧断路器。
计算公式在手册中有,依据:《中小型水电站设计手册》第八章:电网及主设备继电保护。