3个回答
展开全部
原因是一致的,就是电流经过开关之后,因为通断,破坏了原有的波形,就像水里被丢入石子,产生波纹是一样的道理。
在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小;共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。
消除共模干扰的方法:
(1)采用屏蔽双绞线并有效接地。
(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽。
(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线。
(4)不要和电控所共用同一个电源。
(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)。
参考资料
CSDN:http://blog.csdn.net/dallin0408/article/details/49559701
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
指干扰杂讯流通路径的方式。凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))而经由零线(NEUTRAL)(或负端(M))返回的杂讯称为差模杂讯。凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))或零线(NEUTRAL)(或负端(M))而经由地线(GND)返回的杂讯,称为共模杂讯。一般杂讯所经由的不是共模路径就是差模路径,因此可对不同路径的杂讯采用不同的处理,以滤波、屏蔽等手段来消除。差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线;共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:
(1)采用屏蔽双绞线并有效接地
(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽
(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线
(4)不要和电控锁共用同一个电源
(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)
(1)采用屏蔽双绞线并有效接地
(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽
(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线
(4)不要和电控锁共用同一个电源
(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)