三相四线制零线接地有什么影响
对电缆各段进行检测,发现其中有一段零线接地。零线接地影响是什么“是否会造成照明系统无法正常供电。...
对电缆各段进行检测,发现其中有一段零线接地。零线接地影响是什么“是否会造成照明系统无法正常供电。
展开
2015-09-09 · 知道合伙人生活技巧行家

知道合伙人生活技巧行家
采纳数:13781
获赞数:217879
自2004年一直从事后勤行政管理工作,主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业,希望共同探讨
向TA提问 私信TA
关注

展开全部

2025-07-16 广告
接地、接零不可同时使用!接地、接零是保证安全用电采取的重要措施,采用什么方法要看供电网供电的形式。 1、三相四线供电网中性点接地电网,必须采取“接零”保护。 2、三相四线供电网中性点不接地电网,必须采取“接地”保护。记住啊!。
北京领步公司...
点击进入详情页
本回答由北京领步提供
展开全部
你说的是中性线重复接地,不会影响照明系统工作的,唯一可能影响的是漏电开关动作。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
无影响。为了防止零线断线烧毁电气设备,零线还需要人为重复接地。
更多追问追答
追问
零线接地会造成漏电开关跳闸吧。还有个问题就是不知道会不会造成电流损失,从而造成断路器电流不稳定。现在我这里是电流不大,还没有达到断路器额定电流的一半就断路器就开始发烫。这个问题在百度里也问了好几个人了,但是到现在还没有答案。求解啊。呵呵
追答
不会造成漏电开关跳闸。零线接地后,电流就有两个可能的路径回到变压器中性点:一条是原来的零线,另一条是经过零线接地点——大地——变压器中性点,在第二个回路中,回路的电阻较大,电流不会走这个通路。因此漏电开关不会动作,电流也不会损失。断路器额定电流的一半就断路器就开始发烫说明断路器的质量有问题,测量一个断路器的直流接触电阻是否超标。想一想,假设有电流损失,该电流要经过断路器才会增加断路器的负担,且大于断路器的额定电流才会发热。而事实是还没有达到断路器额定电流的一半就断路器就开始发烫。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三相四线制零线接地有什么影响,如果是TN-C系统,零线的准确名称应叫保护接地线(PEN 线),此时PEN线可以接地。一旦TN-C系统变成TN-C-S系统,即N线与PE线分开,N线就不允许再接地(国家标准规定)。零线接地是会影响照明系统,有可能引起漏电开关跳闸,无法正常供电。
更多追问追答
追问
我把漏电保护器卸掉了。呵呵是不是还有其他的危害啊
追答
'漏电保护开关保护的是人,什么危害都没有人重要。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询