变电站里面的测控柜作用是什么
变电站里面的测控柜作用:就是监视站内一次二次设备信号的,比如开关刀闸位置,断路器各类报警信号,保护装置发送的保护动作以及告警信号,线路及母线等间隔的电压电流。还有就是对开关刀闸进行远方遥控合分功能。
扩展资料:
一、变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网中。
二、变电站变压器保护测控柜的作用:
1·过流保护功能:
装置设置有三段相间过流保护:带复合电压闭锁的三段定时限,相间过流保护还可以整定为反时限,作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。
2·跳闸保护:
本装置设置零序过流告警和跳闸保护,主要是针对小电阻接地系统的用户而设定的。
零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,跳闸保护才投入;零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
3·非电量保护:
装置接入轻瓦斯报警接点,轻瓦斯报警接点闭合时,装置经tQWS延时,发出报警信号。
4·干式电量保护:
装置接入超高温动作接点、高温动作接点,分别设报警或跳闸控制定值CGWtz、GWtz,和动作延时tCGW、tGW。 若报警或跳闸控制定值整定为0,则不发信也不跳闸。
5、其它功能:
保护测控柜具有启动风冷、过载闭锁调压等异常保护和CT断线检测、PT断线检测的功能。
参考资料:百度百科 变电站
2024-08-01 广告
装置集保护、测控、通信功能等功能为一体,按间隔分配功能。
变压器主保护采用保护+启动cpu的冗余设计,避免了单一硬件损坏造成的保护误动作,差动保护原理成熟并具有很好的抗ta饱和能力,能有效防止区外故障ta饱和引起的差动保护误动作。
装置集保护、测控、通信功能等功能为一体,按间隔分配功能,既可以集中组屏安装,也可以分散安装在开关柜上,简化了控制回路设计,节省了大量的二次电缆,既节省了投资,又提高了可靠性和可维护性、降低了事故隐患。
扩展资料:
测控柜使用要求规定:
1、动作一次后自行闭锁。备用无压,装置将闭锁。PT断线,装置将闭锁。自检结果异常,装置将闭锁。工作、备用进线开关位置异常,装置将闭锁。
2、PT回路断线装置将闭锁和告警。备用电源失电时装置将闭锁和告警。追记10次自动投入情况。装置自检发生故障时将闭锁和告警。
参考资料来源:百度百科-保护测控装置
就是监视站内一次二次设备信号的,比如开关刀闸位置,断路器各类报警信号,保护装置发送的保护动作以及告警信号,线路及母线等间隔的电压电流。还有就是对开关刀闸进行远方遥控合分功能。
你好你也是干变电的吗
搞综自和保护的