请教一下各位电工师傅,关于电线损耗的计算

为什么我朋友在旁边的厂拉了一组120平方的吕线大概300M,那边出线电表(电子表)和这边进线电表(机械表)每月相差2500多度电,我想问下为什么(告诉我电线损耗的计算)?... 为什么我朋友在旁边的厂拉了一组120平方的吕线大概300M,那边出线电表(电子表)和这边进线电表(机械表)每月相差2500多度电,我想问下为什么(告诉我电线损耗的计算)? 展开
 我来答
潇湘客
2012-11-08 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:7997
采纳率:70%
帮助的人:2332万
展开全部
120的铝导线电流容量应该是300A,铝的电阻率2.83 ×10-8 ,电阻为:2.83 ×10-8*300/120*10-6=0.07(欧姆),消耗功率=300*300*0.07=6.3千瓦,2500/6.3=397(小时)。也就是说,如果你朋友确实将电缆的载流量用足了,每月只需要400小时左右,就会在电缆上浪费2500度电。——每天12小时就够了~~
恩瑞电力
2024-11-25 广告
电缆线铺设是东莞市恩瑞电力有限公司的重要工作之一。我们严格遵守国家电力安全规范,确保每一根电缆都精准到位。在铺设过程中,我们会先进行详细规划,选择合适的路径与深度,然后进行挖掘与铺设。铺设时,我们会使用专业的设备与工具,确保电缆的完好与安全... 点击进入详情页
本回答由恩瑞电力提供
昔仁0ozE2s7
2012-11-08 · TA获得超过159个赞
知道答主
回答量:447
采纳率:18%
帮助的人:50.7万
展开全部
铝线再怎么损耗也不可能耗2500度电,还是查查别的原因吧!有问题你再问吧!!