变频器怎么调?
展开全部
变频器的调试需要根据具体型号和应用场景来进行。一般情况下,调试变频器的步骤如下:
确认供电电源:变频器的电源需要与电机的电源一致,同时需要检查电源是否符合变频器的额定电压和频率。
接线确认:根据变频器的接线图进行接线,确认接线是否正确。尤其是电机的U、V、W三相线和变频器的U、V、W三相线需要正确连接。
调整参数:通过变频器的参数设置界面,设置变频器的运行参数,包括最大输出频率、最小输出频率、过载保护参数等。
运行测试:将变频器的输出端口接上电机,进行运行测试。通过监控变频器的输出频率、电压、电流等参数,确保电机运行正常。
调整参数:根据运行测试的结果,进行必要的参数调整,直到达到最佳的运行效果。
需要注意的是,调试变频器需要具备一定的电气知识和经验,同时需要遵守相关安全规范,确保调试过程的安全性。如果您没有相关的技术知识,建议请专业的电气工程师进行调试。
北京中世华业自动化设备有限公司_
2022-11-18 广告
2022-11-18 广告
首先应该做到以下几个步骤: 一、变频器的空载通电检验 1 将变频器的接地端子接地。 2 将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。 3 检查变频器显示窗出厂显示是否正常,如果不正确,应复位,否则要求退换。 4 熟悉变频器的操作键。...
点击进入详情页
本回答由北京中世华业自动化设备有限公司_提供
2022-07-24 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
sew变频器报f08故障码是转速监视故障
造成此故障的原因有以下几点:①转速控制器或电流控制器(在没有编码器的VFC控制下)工作在设定的极限值,原因是机械过负载或供电系统和电动机相位故障;②编码器没有正确连接或者旋转方向不正确;③已超过VFC工作方式下的最高转速。
排除故障措施:减少负载;增加减速时间设定值(P501或P503);检查编码器连接,必要时成对调换A和B;检查编码器电源;检查电流极限值;检查电动机电缆和电动机;适当延长斜波;检查供电系统的相位。
造成此故障的原因有以下几点:①转速控制器或电流控制器(在没有编码器的VFC控制下)工作在设定的极限值,原因是机械过负载或供电系统和电动机相位故障;②编码器没有正确连接或者旋转方向不正确;③已超过VFC工作方式下的最高转速。
排除故障措施:减少负载;增加减速时间设定值(P501或P503);检查编码器连接,必要时成对调换A和B;检查编码器电源;检查电流极限值;检查电动机电缆和电动机;适当延长斜波;检查供电系统的相位。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
对变频调速系统的调试,一般应遵循“先空载调试,再带载调试” 的规律。
变频系统的空载调试,主要是观察变频器配上电动机后的工作情况,并校准电动机的旋转方向。调试步骤如下:
1)
变频器的输出端接上电动机,但电动机与负载脱开,通上电源,观察有无异常现象。
2)
先采用键盘空载模式,将频率设置于0位,起动变频器,微微增大工作频率,观察电动机的起转情况,以及旋转方向是否正确。如方向相反,则予以改正。
3)
将频率上升至额定频率,让电动机运行一段时间。如一切正常,再选若干个常用的工作频率,也让电动机运行一段时间。
4)
将给定频率信号突降至0(或按停止按钮),观察电动机的制动情况。
5)
将外接输入控制线接好,切换到远程控制模式,逐项试验,检查各外接控制功能的执行情况,观察变频器的输出频率与远程给定值是否相符.
1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量。电机在运行过程中应该同时起停,而不要中途投入/退出。
1台变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量?1台变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量,这个问题在起重行业不能这样选取,应该是多台电机额定电流之和再乘以2倍(因为电机瞬间2倍的额定电流很正常)一定要小于变频器的额定电流在加上150%过载余量,主要是考虑安全系数,例如提升机小车两台电机功率为7.5KW,额定电流为16A,电流总和为(16+16)*200%=64A,此时就不能选取18.5KW,应该是22KW,一般无速度传感器矢量控制型变频器额定输出电流48A,150%过载余量/分钟,因此48*150%=72A,72A》64A,可以满足要求,如果选取18.5KW,没有100%把握!以上全部是实际经验,不能只考虑电流、力矩,还要考虑安全系数!
设定加减速时间及转矩提升
1、负载的惯量大,一般起动转矩小。所以,加减速度时间值设定大时,转矩提升值要设定小。
2、起动转矩大的负载,一般惯量小。所以,加减速时间设定小时,转矩提升要设定大一些。而且①如果加减速时间长,大电流流过的时间长。②逐步加大转矩提升,电流会逐步减小,直到电流反而增大时,停止转矩补偿的提升。③始动频率设得高一些(5-10Hz)。
3、用矢量控制模式,自动设转矩补偿。
如何最大限度地减少干扰
1、对产生干扰方(变频器)的对策:①传导干扰……在输入侧用干扰滤波器,在输入侧使用干扰滤波器(输入专用)、零相电抗器、接地电容、绝缘变压器。②感应干扰……把输入/输出线、动力线、信号线分离。采用屏蔽线,并使用电源线滤波器(共用扼流圈、磁环),正确接地。③辐射干扰……注意控制柜子中的安装和动力线的金属配管。④降低载波频率也有效果。
2、对被干扰方的对策:①尽量远离变频器。②信号线采用屏蔽线,且屏蔽线只有一端和共用端相接。③还可以使用磁环和滤波电容。④在电源线中插入电源线滤波器(正常状态扼流器、小型的噪音滤波器)。⑤接地线的分离。
