西门子plc300
再麻烦一下各位前辈,这个程序的程序3和程序4是什么意思?在这个程序中的作用?为什么程序4就变成MV22了?非常感谢各位前辈了小弟最近在学PLC...
再麻烦一下各位前辈,这个程序的程序3和程序4 是什么意思?在这个程序中的作用?为什么程序4就变成MV22了?非常感谢各位前辈了 小弟最近在学PLC
展开
展开全部
这里M0.3是一个标志位,标志的是流水灯是正序还是反序。
程序段3中 Q0.0 和Q1.7 全部为1的时候M0.3 为1,并且自保持。但是这里的程序似乎是错的。我理解的正序全亮应该是Q0.0-->Q1.7的顺序亮起来,反序熄灭的话应该是Q1.7-->Q0.0逐渐的熄灭直到全灭。如果是这样的话那么网络3的Q0.0和Q1.7应该互换一下位置。网络2是一个全亮的移位,这里的巧妙之处在于一开始的时候16#FFFF0000存在于MD20,然后逐渐右移的过程中把FFFF就逐渐的填充到了MW22.
网络4是一个全灭的移位,之所以移位MW22(你看错了,这肯定是MW22)是因为全亮之后MW20=FFFF,逐渐的左移把数据就移出了MW22,最后MD20的数据是FFFF0000.
网络5和网路6就是数据输出了。MW22包含MB22和MB23.
PS:这个例子中说是一秒钟变化一次,那么肯定有一个时钟信号,看程序时钟信号是M10.5。M10.5这个样子让我觉得有点蹊跷,这个一秒的信号可能不是定时器(S_ODT)做的,肯能是用PLC生成的。因为PLC生成的时钟信号第五位就是一个秒脉冲
继续PS:你上次的提问例程似乎就有错误,这次又出现错误。我严重怀疑你的参考资料的质量了。建议你还是看些权威的书,从入门开始,一步一步的来,不可急功近利。
这个程序是怎么将FFFF0000中的FFFF从MD20移到MW22的呢 哥子 还有可不可以把MW22改成其他代码如MW23,MW24...... 你有什么好的书籍吗 麻烦推荐一本 西门子 非常感谢你 请问你的QQ是多少 谢谢
华北工控
2020-07-31 广告
2020-07-31 广告
深圳华北工控股份有限公司是一家深圳的国家高新企业,专业研发生产工控机、工业主板、工业平板电脑,arm产品做的多。特点:产品稳定性不错,售后服务网点比较多,产品全国三年联保,产品均通过3C认证,可根据客户需求定制化产品,也是个二十多年行业的老...
点击进入详情页
本回答由华北工控提供
展开全部
我忘记了这个功能块的作用了,但是那个MV22是不对的,应该是MW22,MW22是读的MD20的高位,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: